请问:计算电缆截面积的具体公式是什么?

如题所述

你问的意思好像是根据设备功率选择电缆截面?那就情况比较复杂了。以你说的这种情况为例,电缆的选择一般是这样的,先计算设备的计算电流,三相负荷计算电流Ic=Pe×Kd×1.52/cosφ,Pe设备功率,Kd需要系数,cosφ为设备功率因数。600kW如果为全部使用,功率因数按日常混用负荷取0.85(如果是纯动力可能会是0.6~0.75),计算得Ic=1072A,出线侧断路器至少为1250A或1600A的框架断路器,电缆截面积再根据断路器或是其它保护电器的电流整定值选取。像你举的这个例子的话如果室内敷设建议走1600A密闭式母线,走电缆的话得分情况,是室内穿管明敷还是室外穿管埋地暗敷或是室外直埋,然后查询04DX101-1 建筑电气常用数据图集或是电缆产品样本进行选型,再根据图集或样本上的电压降进行复核,比如你举得这个案例我可能最少会选择3×2(1×300)+1(1×300),即每相采用2根300平方毫米单芯电缆作为相线,1根300平方毫米单芯电缆作为零线……如有需要还要配合断路器等选型进行动热稳定校验……总而言之电缆截面积计算选型是件比较专业的事情,得根据具体工程实际情况进行区别分析计算,并没有简单的套用的计算选择方法。建议你还是就近找个专业人员,把项目情况说清,让他帮你算吧。
唔,写了这么多其实就是想让你有个大概的认识,明白选个电缆截面其实也是件很专业的事情。事实上你提的这个问题基本就是涵盖了供配电最基础的一些内容,你要真有兴趣就去买本《供配电工程》,清华马志溪版的我觉得不错,比我上学时用的版本简明实用多了。真有使用需要了再去买本04DX101-1 ,找各个厂家要点样本就差不多了。追问

那么总功率为600KW,采用三相四线应该用多大截面电缆?

追答

  YJV- 3×2(1×300)+1(1×300),明敷。穿管埋地用YJV-3×4(1×185)+2(1×185)。如是全部是在室内空间建议采用1600A封闭式母线安装。说实话我们做设计的按照各种规范算下来的结果往往会偏大,实际使用中电缆截面小一到两级问题不大……

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-28
单股的导线的面积=直径的平方*3.14/4,多股的导线的面积=单股的面积*股数。追问

我说的是:比如说三相四线总负荷为600KW,总长度为200米,需要用多大截面的电缆?具体计算公式是什么?

第2个回答  2013-07-28
不要全依懒计算了,最好的方式是建议你去查一下相关方面的资料;
这个要想满足必须考虑电气安规要求是否可以达到,一般就是看耐电压通电流是否可以满足使用
第3个回答  2013-07-29
不需要这么麻烦的。用简便计算方法吧。
总功率除以电压等于电流。
电流除以2等于需要的电缆平方。本回答被网友采纳
相似回答