5年前收房时发现相现顶板板底有沿预埋线管裂缝,每间房沿线管有4-5条,通长交叉,感觉把楼板分成了四五块。当时没搭理。现在住了5年了,无意间发现原位置又出现了细缝。问:1。线管引起的裂缝危险吗?2、查资料,裂缝会使钢筋生锈从而影响耐久性,这个耐久性是多久,担心再住几年心里发会发慌。3、裂缝太多,阴影太大,最最担心的是因裂缝导致钢筋生锈会不会引起楼板垮掉,会突然垮掉吗?想知道垮塌前有什么征兆?该怎么监控?
很有可能。
要根据裂缝的形状、深度、宽度以及结构来定。如果是钢筋及其原材料不符合标准,又或者是混凝土强度不符合设计要求,在荷载加大的情况下,很有可能会发生垮塌现象。
现浇楼板裂缝处理方法
1、树脂灌注法
环氧树脂是目前比较常用的裂缝修补材料,它可以抵挡混凝土的化学侵蚀,若裂缝是活动的且数量很多,则不建议使用此种方法来处理。
2、钉合法
当然,还有一种不错的方法,那就是钉合法。其做法很简单,首先是利用薄而长的金属“缝合U型钉”跨过裂缝嵌入槽沟中,接着再用无收缩砂浆或环氧树脂基粘合剂来固定。
3、表面封闭法
表面封闭法,主要针对的是对结构影响较小的静止裂缝,经过密封裂缝来阻止水汽、化学物质以及二氧化碳的入侵。
4、柔性密封法
首先,沿着裂缝的边缘开一凹槽,接着再填充适量的柔性材料。
5、粘贴法
如果运动不在一个平面,或过度运动已超尺寸允许的范围时,或者不能切割出槽时,建议采用此种方法。用柔性的密封带盖住裂缝,并将带的边缘部分粘住。
在线算报价免费
房子装修一平方多少钱?
谢谢!我很满意你的回答。能再帮帮我吗?
除了裂缝明显加宽还有其他征兆吗?因为在裂缝位置还出现了粉刷层开裂现象。因此,即使裂缝宽度加大,我也区别不清是粉刷层开裂还是混凝土裂缝。能告诉我最简便的区别方法吗?还有其他明显征兆如板底下沉等能监测到吗?
用纸贴裂缝的方法不推荐,因为纸易受潮,不准确;用玻璃粘贴灵敏,但贴在顶上难看。当危险的裂缝增多时,顶棚粉面会吊块,吊灰渣,明显的向下挠曲,这时应考虑撤离!
来自:求助得到的回答本回答被提问者采纳普通混凝土现浇结构的失效,是有过程的,可以看得到裂缝明显的开展速度,这就是征兆,它告诉你危险即将发生,而不是瞬间顷刻垮塌。只有预应力混凝土构件才破坏于瞬间。
楼板裂缝原因主要是:
(1)建筑物不均匀沉降;
(2)温度收缩裂缝;