99问答网
所有问题
从地面供到15米高建筑的10喷头,每个喷头需要3公斤压力,求需要多大扬程的水泵?
从地面供到15米高建筑的10喷头,每个喷头需要3公斤压力,求需要多大扬程的水泵?
举报该问题
推荐答案 2013-07-19
从地面供到15米高建筑的10喷头,每个喷头需要3公斤压力,再考虑5米的沿程及局部阻力损失,50米扬程的水泵就够了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BXWXz7jtX.html
其他回答
第1个回答 2013-07-19
喷头3公斤的压力就需要30米扬程,再加上15米高的建筑,总共需要45米的扬程,如保险起见可以略高一点。
第2个回答 2013-07-19
这关系到你管径大小的问题了,一般来说向你这样的情况设计院常规是要求到喷头3公斤压力,也就是说是30米左右的养成,实际喷嘴也有大小,压力也不一样,一般来说喷淋用的基本都是10米左右的扬程就足以形成喷淋了72再加上你那100米的的管路损耗其实20米扬程已经足够8但考虑到泵的性能在使用磨损后会下降,所以一般会多增加养成来弥补后期泵的损耗
相似回答
喷头
流量多少
,需要多大扬程的水泵?
答:
1.喷淋头的大小和类型:确定所需
的水泵
大小需要考虑喷淋头的大小和类型,以确定所需的水流量和压力。2.所需的水流量和压力:确定所需的水流量和
压力,
以便确定所需的水泵大小以满足设计要求。3.配管和管道长度:配管管道长度会影响水泵的大小和功率,并且管道压力会影响所需的水泵零部件。4.相关工艺要...
每个喷头是
3公斤压力,每个喷头
是2.6L/min,20个
喷头需要
多少W
水泵
,
多大
...
答:
3公斤压力就是30米的扬程不知道你损耗有多少
,至少配个40米的吧。20个喷头合计50L/h的流量。 150口径的话 用37kw的泵
每个喷头
工作
压力
是
3公斤,
每小时喷150L水,160个
喷头需要多大的
杨程,需 ...
答:
扬程
就是
压力,
1公斤近似=9.5米。扬程是有损失的,必须有郁量。流量=160*150L/h=24000L/h=24m^3/h
求助计算
水泵
的大小?
答:
1、
每个喷头
流量最大为每小时0.8吨,60个喷头计48吨/小时。2、
扬程
=25(每
公斤压力
约需10米扬程)+2.2+动水位30米(你说的15米是静水位,30米动水位为估计)+10米水利损失=92.2米扬程。3、建议采用200GJ50-91×7-22KW型井用潜水电泵(机组最大外径184毫米、每小时流量50吨、扬程91米,7...
求喷淋
水泵
型号计算
答:
1. 首先
,需要
根据喷淋系统的具体布局进行详细计算,确定每个作用面积内所有喷头同时开启时的总流量以及管道损失。2. 喷淋水泵的
扬程
应大致等于以下各项之和:水池最低水位至顶层的高度差、整个管道系统的水头损失、最不利点
喷头的
工作
压力
以及报警阀的水头损失。3. 以水池建立在地下室为例,如果地下室消防...
10米高建筑多大
消防泵
答:
10米高建筑需要
50米
扬程
22kw的消防泵。依据《消规》,高层建筑、厂房、库房、室内净空高度超过8m的民用建筑,消火栓出口动压不小于0.35Mpa,充实水柱按13米计算。其他场所,消火栓出口动压不小于0.25Mpa,充实水柱按10米计算。例如一个30米高的居民楼,其顶楼的消火栓出口动压不应小于0.25Mpa,选泵时应该...
已知
喷头
参数,如何选取
水泵?
谢谢。
答:
水泵的
扬程
是参照
喷头的
工作
压力
来的。就你的数据来说,选取水泵的流量是20×30=600L/MIN,也就是水泵的流量要36方/小时。喷头的工作压力是0.35MPa,那么水泵的扬程要达到35m。当然理论上来说,还会有一些管道损失之类的,不过对于不是搞专业设计或是科研的来说,那些可以忽略不计。
一个
喷头
标称需2
公斤
水压才能喷雾,这是不是说必须用一个
扬程
20米
的泵
...
答:
不正确,应该在你喷头位置为2
公斤压力
。假设你的喷头在50
米高的
楼顶,泵的安装位置在一楼而且水池液面还比泵低5米,那么你要选择水泵的
扬程
是5+50+20(2公斤)=75米,另外还要根据管径、管路的材质计算管路损失,如果管路损失是5米,泵的扬程就应该选择80米。
我想问下,一个大楼里,消防
水泵
的流量和
扬程
是怎么计算的,我是说设计...
答:
室内消火栓为10L/s,每只水枪最小流量为515L/s)。
喷头的
布置、管道的大小、均有规定,而喷头的种类也有多种,每种喷头喷水量也不一样。规定很细,要求也严格,也很繁,要说清楚也较难。只能按我说的规范要求去核对。泵的
扬程
要根据楼层高度与管道长度,再根据设计规定的
压力
去确定。
大家正在搜
有防水要求的建筑地面工程的立管
27米高建筑钢管用多少米
建筑地面设计规范GB50037
超过100米的建筑
300米建筑多少层
建筑工程地面施工及验收规范
100米以上建筑
9层建筑钢管用多少米
建筑高度24米
相关问题
一个喷头标称需2公斤水压才能喷雾,这是不是说必须用一个扬程2...
一个水池,两个喷头,水泵是 750W,污水泵,扬程10米,流...
50个4分的喷头喷4米高的要多大的流量,扬程?用油浸式潜水泵...
请问喷泉潜水泵的扬程计算
扬程30米水泵4寸口用300米卷盘喷灌机水泵会烧吗压力大吗,
泵的扬程,喷头压力怎么计算?最好你能写出公式,及公式中的计算...
我想用扬程60米水泵,主管道400米,爬坡20米,分管道60...
喷泉设计的时候,最后算水泵总扬程=喷头所需水压+管道系统水头...