at120门机开门保持力怎么调

如题所述

1、在轿顶上,手动将门打开到开门状态。
2、测量各电压的值,待电压正常后,插上插件,约30~40秒后,可听到控制器里发出“嗞嗞”声。
3、将EDS即轿顶急停打掉,并把服务器插入控制盒的SVT口中,若OHCON5401/5403/300VF控制系统,用服务器检查“Emergencystop”是否有效,若无效,则检查EDS的接线,正确后,复位EDS。
4、用服务器观察TCI是否有效。若无效,则检查TCI的接线。
5、若是OH-CON5401/5403/300VF控制系统,将接口板上的拨码开关NMR拨到TCI状态,再按压控制盒上的自学习按钮通过服务器来开关门即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答