奥的斯电梯门机调试参数是多少?

如题所述

奥的斯门机参数  DO2000(5型)门机参数据调整

  DO2000(5型)门机参数据调整1

  M—3—3—3—1

  Open Run Time 开门运行时间

  Start Open Dist 开门开始打开距离

  Start Open Speet 开门开始打开速度

  Open Crp Dist 开门推进距离

  Open Crp Speed 开门推进速度

  Close Run Time 关门运行时间

  Start Close Dist 开始关门距离

  Start Close Speed 关门推进速度

  Close Crp Dist 关门推进距离

  Close Crp Speed 关门推进速度

  Ndg Run Time 轿门全程运行时间

  Open Run Time 开门运行时间

  Close Run Time 关门运行时间

  Close Idle Torgve 关门力距

  Open Idle Torgve 开门力距

  DO2000(5型)门机参数据调整2

  M—3—3—3—2

  Open Run Time 开门运行时间

  Start Open Dist 开始开门打开距离

  Start Open Speed 开始开门打开速度

  Open Crp Dist 开门推进距离

  Open Crp Speed 开门推进速度

  Close Run Time 关门运行时间

  Start Close Dist 开始关门关闭距离

  Start Close Speed 开始关门关闭速度

  Close Crp Dist 关门推进距离

  Close Crp Speed 关门推进速度

  Ndg Run Time 轿门全程运行时间

  DO2000(5型)门机参数据调整3

  M—3—3—4—1

  Open Acced Time 开门加速时间

  Open Delee Time 开门减速时间

  Close Acced Time 关门加速时间

  Open Crreep Torg 开门减速时间

  Close Crreep Torg 关门学习力距

  Close Torg 关门力距

  Halt Torgue 暂停力距

  Nudging Torgue 轻推力距

  Ini Torgue 极限力距(总速度)

  DO2000(5型)门机参数据调整4

  M—3—3—4—4

  Pass Protlimit 乘客保护

  Stip Dist Tance 停止推进距离

  End Posrange 编码器指向误差

  Gsm Position 误差位置

  Lock Dist Ance 锁定距离

  Open Lock Speed 开门锁定速度

  Close Lock Speed 关门锁定速度

  Disab Rer Dist Open

  Disab Rer Dist Close

  Max Moto Current 最大极限电流

以下内容需要回复才能看到
  PROF=2 缺省值 工厂设定值 单位 意义
  START OPEN SPEED 7 5 HZ 开门开始速度
  STOP OPEN SPEED 6 5 HZ 停止开门速度
  OPEN STOP POINT 120 140 ㎜ 到达打开停止点
  OPEN STOPPOINT-2 160 160 ㎜ 到达打开停止点2
  START OPEN DIST 10 30 ㎜ 开始开门距离
  STOP CLOSE SPEED 3.0 4 HZ 停
  止关门距离速度
  CLOSE STOP POINT 120 150 ㎜ 到达关门停止点
  CLOSE STOP POINT-2 150 150 ㎜ 到达关门停止点2
  NUDGING VELOCITY 10 10 HZ 强迫关门速度
  OTHER=3
  VOLTAGE BOOST 15 20 % 电机参数,在低频率电压增加,在开始/停止时高转矩。应设为20
  PASSENGER PROTECT 10 20 % 乘客保护灵敏度
  TCI WITH BS7255 0 0 1=轿门检修开头有效
  END=4
  MAX OPEN SPEED 35 30 HZ 最大开门速度
  MAX CLOSR SPEED 25 26 HZ 最大关门速度
  MAX OPEN SPEED-2 40 40 HZ 最大开门速度2
  MAX CLOSR SPEED-2 30 30 HZ 最大关门速度2
  START CLOSE SPEED 6 6 HZ 开始关门爬行速度
  INITALIZE SPEED 12 10 HZ 最大初始化运行速度
  START CLOSE DIST 0 0 ㎜ 开始关门爬行距离
  ACC DIST OPEN 60 60 ㎜ 开门加速距离
  ACC DIST CLOSE 60 60 ㎜ 关门加速距离
  DECEL DIST OPEN 60 60 ㎜ 开门减速距离
  DECEL DIST CLOSRE 60 50 ㎜ 关门减速距离
  RAMP DOWN TIME 300 300 Ms 最大爬行时间
  REVERSAL TIME 100 100 Ms 重开门延时
  F(U=100%) 40 40 HZ 马达参数
  TORQUE-LIMIT 10 10 % 转距限制,在关闭时减小电压。
  OPD IDLE VOLTAGE 20 20 % 开门空转电压
  CLD IDLE VOLTAGE 10 20 % 关门空转电压
  NUDGING VOLTAGE 20 20 % 强迫关门电压
  OPEN PROTCT TIME 30 30 S 开门保护电压
  CLOSE PROTCT TIME 30 30 S 关门保护电压
  NUDGING-PROTCT-TIME 40 40 S 强迫关门保护时间
  CHECK SECUR FLAG 1 1 内部检测标记(0=无效,1=有效)
  SYSTEM CONFIG 0 0 系统配制(0=离散连接,1=串行连接)
  ROTOR SENSE 0 0 马达旋转方向定义
  ENCODER SENSE 0 0 编码器旋转方向定义
  POSITION-ERROR 20 30 ㎜ 定义位置的错误偏差