一台CPU224一台CPU226,在cpu226怎么控制CPU224的I 0点和脉冲输出求解,两台PLC的脉冲和I O 点怎么不冲突怎么写呢
用PPI通讯,一台作主站,一台作从站就可以把两台PLC内的部分数据进行传递了。我把程序传上来,你看我做的指令向导就明白了,数据是主站的VB0-VB15传送到从站的VB0-15,从站的VB16-31传到主站的VB16-31。从站不用写通讯程序,只要配置通讯口参数就行。