压缩机高压报警都有什么原因?

如题所述

1.空调压缩机高压保护的原因
1.温度引起的保护:
(1)制冷剂不足或膨胀阀开度过小,回风温度过高,导致排气温度超过保护温度,温度保护(伴有低压)。
(2)回流温度过高。导致废气温度升高,产生温度保护(伴随低压)。
(3)膨胀阀的高温包离压缩机太近。温度传感器检测到的温度比实际大,导致膨胀阀开度过大,制冷剂蒸发不完全,一部分以液态进入压缩机,造成液锤。
(4)冷凝器工作条件比较恶劣,冷凝器表面脏(灰尘或油污)导致换热不正常,冷凝器环境温度高导致换热不正常,导致冷凝温度升高,冷凝减少,从排气到冷凝器管段压力升高,导致压缩机排气压力和温度高(温度保护)。
(5)压缩机缺油或电机轴承损坏,电机发热,热量不能及时散发,造成温度保护。
(6)制冷剂充注类型不正确(制冷剂不同,油、热交换器、膨胀阀的匹配和制冷剂充注量不同)。
2.压力引起的保护:
(1)制冷剂过多。发生液锤,压缩机压缩困难,负荷超标,导致高压保护(温度保护
当压力不一定上升时,但高压保护一定伴随着温度上升(因为电机发热增加)
(2)管道脏污堵塞。如过滤器堵塞、毛细管堵塞等。,导致排气压力升高,从而提供高压保护。
(3)管道中有空气。压缩困难,导致高压保护。
(4)低压过低。原因:(1)制冷系统制冷剂太少;(3)室内热交换器或过滤器堵塞;(4)电子膨胀阀太小;(5)蒸发部分的风机转速低或停止;(6)制冷系统半堵塞(脏堵塞、冰堵塞、油堵塞)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-07-02
水冷型工业制冷机出现压缩机高压报警是因为冷却水流故障。
冷水机组出现压缩机高压只有五种原因:

1.冷却塔冷却效果能力差;或者选用冷却塔偏小。
2.冷却水量未满足设计要求,带走不了那么多的散热量。
3.冷凝器管程脏堵,冷凝效果差。
4.制冷剂加的太多。
5.冷凝器散热不好。
水冷机就是冷却水不畅或是冷却水塔散热不好造成的。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-09
有多种原因。比如,管道、滤网堵塞,线路故障等。
第3个回答  2013-08-09
多为室内机过滤网太脏,把过滤网冲洗干净再试一试好了。
第4个回答  2013-08-09
高压通道堵塞或是散热系统故障。