请问接设备的电缆软管长度不能超过0.8米吗?有规范规定吗? 这个必须是金属软管吗,塑料的可以吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-08-09
设备常用的金有金属软管可以的,塑料软管中的 尼龙波纹管和聚乙烯波纹管都可以用的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BXOW7WOvB.html
其他回答
第1个回答 2013-08-16
没有明确规定吧,应该只有防爆区域才会有长度规定,设备的穿线管金属塑料软管都可以的,看你工厂的需要了。本回答被提问者采纳
相似回答
金属软管
布线留多长
有规范吗
答:
刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m
,在照明工程中不大于1.2m。金属软管安装时,应注意不得使软管损伤和松散;安装固定点均匀,直边间距不大于1M,拐弯处两端固定,弯曲半径不小于外径的4倍。
金属软管的长度是
多少?
答:
《建筑工程施工质量验收实施细则》的“电气工程质量验收记录”里“金属、非金属柔性导管敷设分项工程检验批质量验收记录”
规定,
柔性导管
的长度
在电力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。
金属软管
的安装应符合的要求:1、弯曲半径不应小于软管外径的6倍。2、固定点间距不应大于lm,管卡与终端、弯...
...电乞使用
规范金属软管
连接电气可多长,有什么
规定,
诣指教,
答:
包塑
金属软管
属于柔性导管,《建筑电气施工质量验收规范》中明确指出:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管
的长度
在动力工程中不大于
0.8米,
在照明工程不大于1.2米。
电气施工中
金属软管
的安装条件及
长度
要求?
答:
防止焊渣和引弧烧伤
金属软管
。3、严禁金属软管扭曲安装。4、不应沿金属软管根部弯曲,不应有死弯。5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性,介质中氯离子含量应≤25PPM。6、严禁机械损伤法兰密封面。(二)金属软管的安装长度一般在1m以内为宜,没有明确规范要求
软管长度
。
电缆
配线的时候 镀锌管到电机这段 需要套
金属软管吗 ?有
相关
规范
...
答:
需要加
金属软管
(或叫蛇皮管)。并且镀锌管这头和电机接线盒这头要加上与金属软管配套的自固接头或软管接头(或叫卡套),如果有防水或防爆要求,那接头需特制的防水或防爆接头。 另外GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范3.2.9条
规定
:不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线...
家用燃烧
设备
与燃气管道
软管
链接
,长度
为什么
不能超过
2
米?
答:
例如被弯折、拉伸、脚踏,龟裂,老化,这些都是潜在危险。\x0d\x0a \x0d\x0a按照CJJ12家用燃气燃烧器具安装及验收规程5.0.10中
规定,软管的长度不
应小于3m,因为
软管还有金属软管
与橡胶管的区别,而橡胶管危险系数更高,需要定期更换,燃气公司提高安全系数,说不超过2m,现在应该是比较通用的。
安装
规范
下
电缆
桥架到镀锌穿线管 弯曲部分 能用
金属软管
连接
吗?
答:
可以用
金属软管
连接。但对弯曲部分
的长度有
要求
,不能
过长。担心影响接地可以用4mm^2的铜芯线来作接地连接,就象桥架上的跨接线一样。
消火栓箱内的线路按照
规定
的可以采用
金属软管
连接的。 此项
有规范
要求...
答:
这个根据规范要求的是自动报警系统管线敷设要求的是GB50116-2013
的规定
的设置能采用阻燃pvc管或者电气钢管以及金属
软管的,这个
链接底座之间设置在箱体内的明敷设钢管施工较难,pvc需要保护层30mm不满足的,所以只能
是金属软管
的。
请问
管线与管线之间
不能
使用
金属软管
连接,这是哪个验收
规范规定
的
答:
验收规法里面有
规定,金属软管
只能安装在末端或连接
设备,
且不大于1m
大家正在搜
燃气软管长度为啥不能超过2米
使用软管长度不超过多少米
照明软管软管长度不能大于
国家规定天然气软管长度规定
燃气软管长度不得超过
软管连接不超过多少米
燃气软管为什么不能超过两米
电线软管使用长度哪里有要求
液化气软管长度规定
相关问题
金属软管布线留多长有规范吗
电气施工中金属软管的安装条件及长度要求?
出线槽与设备连接的线缆必须穿金属软管保护吗
煤气软管可以接多长?长了有什么危险?
灯具的金属软管规范要求的长度是多少
吊链式日光灯灯线穿金属软管,金属软管长度有规定吗?
天燃气软管可以超过十米吗?
包塑金属软管电乞使用规范金属软管连接电气可多长,有什么规定,...