PT100温度传感器经过中间继电器后电流信号不稳定,上位机所显示的温度不稳定是什么原因

用中间继电器对PT100温度传感器进行转接,结果出现温度不稳定,显示温度经常出现错误,当把中间继电器短接后,上位机显示的温度十分稳定,这是什么原因? 继电器线圈有的AC220V,难道对传感器反馈的信号有干扰,请各位大侠给指导指导。
中间继电器用的欧姆龙的

不稳定。具体表现如何?偏大?偏小?峰值多少?谷值多少?显示错误?啥错误?
PT100的电阻信号+中继器,可能是距离上位机太远吧?既然如此,干嘛不接入4~20mA的电流信号温度变送器,300M的有效传输距离。
另外,PT100的电阻信号本身就不适合长距离引线,即使三线制或者四线制连接,最长也不宜能超过10米,再引入一个中继器,里外里线上电阻增加了不少,严重影响PT100的输出精度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-08
PT100是电阻信号,可能继电器的触点接触不良,导致信号线路电阻变化,换个继电器试试。
第2个回答  2013-08-09
如果你的测量点距离和中控距离比较远的话应该选用信号隔离转换器,不应该是加个中间继电器吧!如果是中间通过中间继电器的触点,那随着继电器动作或触点接触不好肯定都会出现问题。追问

我们做的设备 之前是控制一台机床,现在工厂要求我们能通过转换开关控制两个相同型号的设备,我们就用中间继电器转接了一下,传感器距离24m,我们如果把继电器短接的话不经过继电器这个距离信号是很稳定的,这种情况能用信号隔离转换器吗?这个转换器器能实现吗

追答

我认为中间不应该加中间继电器,如触电抖动等都会形成输出不稳定的因素。再说一个传感器又不能实现检测两台设备的功能,我认为你每个设备配一个传感器,用一块双输入通道仪表,分别控制两台设备,这样就至少在检测端不会有可能存在的断点了,供参考!!