《GB 50496-2009 大体积混凝土施工规范》中对绝热温升定义如下:
2.1.15 绝热温升 adiabatic temperature rise
混凝土浇筑体处于绝热状态,内部某一时刻温升值。
式中: T(t)——混凝土龄期为t 时的绝热温升(℃);
W——每m3 混凝土的胶凝材料用量(kg/ m3);
C——混凝土的比热,一般为0.92~1.0〔kJ/(kg.℃)〕;
ρ——混凝土的重力密度,2400~2500(kg/ m3);
m——与水泥品种、浇筑温度等有关的系数,0.3~0.5(d-1);
t——混凝土龄期(d)。
该温升主要是由于水泥水化产生的。
追问能不能用文字帮我叙述的详细一点呢 我还是有些不理解 谢谢!
追答1、假定在混凝土周围没有任何散热条件,没有任何热损耗的情况下,水泥和水化后产生的水化热量全部转化为温升后的最后温度,称为最高绝热温升。
2、假定边界处于隔热的条件下,水泥硬化过程中所产生的混凝土温度上升,即累积水化热产生的温度上升。
说的直白点,就是混凝土中的水泥会水化,水化反应会产生热量,如果热量不散发出去,混凝土的温度就会不断上升,会在某个时间(例如3d)达到最高值。