电缆大小怎么看?

电缆截面35M2以下,120M2以下是怎么看出来的

电缆大小看电缆上的字。(也可以看说明书)

例如:电缆上标有下面这个字“ZR-YJV-0.6/1KV-3x185+1x95  ”

意思是:

ZR:阻燃 
YJV:铜芯交联电缆  
0.6/1KV:相间耐压600V/外层耐压1000V  
3x185:三支185平方毫米铜芯
1x95:加一支95平方毫米铜芯 
ZR-YJV-0.6/1KV-3x185+1x95  
阻燃铜芯交联电缆耐压600V,3*185平方+95平方
(ZR-YJV22型适合地埋,ZR-YJV不适合地埋)

扩展资料:

通常是由几根或几组导线组成。由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。

通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。

电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。

参考资料来源:百度百科-电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15

    如果要判断电线的粗细(平方),可用游标尺测量电线的直径,然后求出截面,截面的计算公式:S=半径的平方R??×π。比如直径1.76的线,就是1.76÷2×3.14=2.76平方≈2.5平方,(取近似值)。 如果你是要选择电线的大小,一般是先根据用电器的功率大小算出电流,然后根据电流在查电工手册即可,这样比较准确。

  

第2个回答  2014-10-14
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出

比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 A说:我一般是这样计算的,知道功率就用功率除以电压得到电流,然后用电流除以每平方毫米载流大约4-6A的常数,得到的就是电缆的线径。 B说:给你个最简单快速的算法,1个平方带2个千瓦~
第3个回答  2013-07-30
一般电缆绝缘皮上都有标注的,用的多了,基本上一眼就可以认出来的--实在不行就用面积公式算出直径--用尺子量一下
第4个回答  2013-07-30

可以跟据上表查询,检验。

相似回答