无氟变频空调安装抽真空问题

其实百度后才发现这是个老问题,不过我小白,以前也没关注,空调新买的时候,苏宁安排的美的员工安装时没给抽真空。现在搬家移机,找了个小店的师傅来给安装,才知道无氟空调安装时是要抽真空的。可是我现在都使用一年多了,也移机了,(貌似说不是找官方指定的售后移机,有问题是不在保修范围内的)。有没有谁知道这样如何维权。

不用问了,不需要的,新空调无需抽真空的,因为新空调里面有雪种(即制冷剂,下面就成为雪种),所有压缩机里面是不可能有空气的,而后来你找小店师傅安装时候里面没有雪种,那么就有可能是泄漏了,这样就会有空气进去,所以需要抽真空,一般新空调在安装时候只需要通过空调本身的两个阀门的调节进行铜管排空即可。所以新空调里面不是无氟(即雪种),不需要抽真空,后来是因为泄漏或者未锁雪种导致空气进入压缩机和管道系统,所以需要抽真空。希望采纳,本人就是空调安装维护的人员,这段文字纯手打。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-31
空调新买的时候,雪种是存在压缩机里面的,安装内机的时候,内外机相连的管道里面有空气,而且可能有少量水蒸气,所以需要抽真空,如果不抽真空并不是完全不行,而是长时间使用后,压缩机内循环容易因为水蒸气堵塞,降低制冷效果,减少使用寿命。抽不抽真空,不会导致冷媒泄露。
在装的时候没有抽真空,如果空调使用了较长的时间没出问题,那么即使是你想维权,第一空调没出问题,没有理由,第二时间过去那么久,没有确凿证据证明操作违规,估计维权是没可能了。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-07-31
我就是安装空调的。没有问题的,新机安装他虽然没有抽真空,但他肯定把空调连接管里的空气给排了!现在无氟变频要抽真空只是为了环保。
维权是不可能的。
放心使用没有质量问题的。
相似回答