西门子模拟量通道与外接线以及内部程序PIW

通道在什么地方?不是说2个字节是一个通道吗?piw对应的是什么位置?为什么要短接?按照2个字节一个通道应该是4个通道这个图是4个通道吗?为什么有的是4个是一个通道? 求解下

通道指的就是你输入的地址,一般默认从PIW0开始,当然也可以在编程软件内设置起始地址;

因为一般我们输入的模拟量都是以‘字’为单位的,尔1个字=2字节=16位;

PIW对应的是模拟量输入点,在楼主附图中可以看到的有RA A+ A-、RB B+ B-、RC C+ C-、RD D+ D-四组输入点;

在楼主附图中的RB B+ B- 使用了短接,说明这个输入点没用,短接是为了防止外部不必要的信号干扰而设置的;

还有字节和通道数量是没有直接的关联的,并不能说2个字节就是4个输入点,有多少的输入点是这个模拟量输入模块型号定死不同的型号有不同的输入输出点数,楼主应该根据模块所附的技术说明可以看到具体参数,也可以从模块的端子排定义来看出有多少个输入点,上图为A/B/C/D四个模拟量输入点,一个模拟量输出点;

楼主所说的四个一通道,应该理解为四个接线端子为一个通道,不过我还真没见过4个接线端子是一个输入点的。一般S7-200的模拟量一个点的接线端应该是3个。

楼主想要学习各种模块的使用可以看看我的附件,这里面包括了所有的西门子S7-200的扩展模块,里面有比较详尽的说明。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-30
图中,上面RA A+A-为一组, 类推 ,一共四组输入 , 下面M0 V0 I0为一组输出
200的地址AIW0对应你的第一个输入通道,一个字 =2字节 ,根据信号类型定接线
相似回答