消防喷头的距离是多少

如题所述

简单的总结一下:喷淋头和喷淋头之间的间距在:2.4米~3.6米都是符合消防规范的;喷淋头和墙的距离应在在:0.3米~1.8米都是符合消防规范的;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-03
常规3.6米
第2个回答  推荐于2017-06-01
消防喷头的标准:
自动喷水灭火系统设计规范
喷 头 布 置 一 般 规 定 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表的规定,且不宜小于2.4m。表 同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距喷水强度m2) 正方形布置的边长×(L/min(m) 矩形或平行四边形布置的长边边长(m) 一只喷头的最大保护面积(m2) 喷头与端墙的最大距离(m)4 4.4 4.5 20.0 2.26 3.6 4.0 12.5 1.88 3.4 3.6 11.5 1.7≥12 3.0 3.6 9.0 1.5注:1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定。m2时,宜采用流量系数K>80的喷头。×2 喷水强度大于8 L/min·3 货架内置喷头的间距均不应小于2m,并不应大于3m。7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。1 当在梁或其它障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm、不应大于100mm。2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm、不应大于100mm。4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。7.1.4 早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定:表7.1.4 早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离(mm)喷头安装方式 直立型 下垂型不应小于 不应大于 不应小于 不应大于溅水盘与顶板的距离 100 150 150 3607.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直
相似回答