求教一下发电厂发电机继保一些保护的原理性解释及相互关系

想找些基础资料,求助:
发电机保护一般如下几个:
1)断水保护
2)励磁变过负荷
3)励磁变差动(主保护)
4)励磁变后备保护
5)励磁系统故障
6)发电机过励磁
7)发电机失步
8)发电机失磁
9)跳发电机出口开关线圈1
10)跳发电机出口开关线圈II
11)发电机出口开关启动失灵
12)关主汽门
13)跳灭磁开关
14)手动紧急停机
15)启停机
16)误上电
17)频率保护
18)程序逆功率
19)逆功率
20)发电机差动保护
21)发电机匝间保护
22)发电机相间后备保护
23)发电机过电压
24)定子接地零序电压
25)定子对称过负荷
26)定子负序过负荷
这些保护的原来及解释有些不是很懂。想问一问老师什么有什么解释没,或者哪本书上有,给推荐一下。

简单的解释一下:
1)断水保护----用于定子水冷和定子转子双水内冷机组,一旦断水线圈温度会快速上升,所以 当冷却水压力(或流量)小于一定数值时,延时跳开发电机开关。
2)励磁变过负荷----和普通变压器过电流保护没有区别,防止励磁变压器过载超温。
3)励磁变差动(主保护)----和普通变压器差动保护没有区别,起到变压器内部故障保护作用。
4)励磁变后备保护----所谓后备保护是指主保护以外的保护,过负荷应该就属于后备保护之列。
5)励磁系统故障----这属于发电机外围设备异常,包括励磁电压异常,励磁开关跳闸等等。
6)发电机过励磁----主要是监视转子电压,除了正常“强行励磁”动作之外,转子电压过高可能造成发电机定子过电压。
7)发电机失步----这是一种故障,发电机失去和系统的同步,会引起系统振动,电压电流大幅波动,对发电机和系统都构成冲击。
8)发电机失磁----这也是一种故障,发电机失去励磁就会失去定子电动势,无功功率大量倒进,有可能失步。
9)跳发电机出口开关线圈1----发电机有多个保护,一般主保护使用一个出口中间继电器,后备保护使用另一个出口中间继电器,线圈1,2就是指两个出口中间继电器线圈。
10)跳发电机出口开关线圈II----见上一条。
11)发电机出口开关启动失灵----发电机保护动作正常是跳开本身发电机(或机变开关),当该跳而不跳时,会通过“失灵保护”跳开母线上的其它开关,达到切断故障电流的目的。
12)关主汽门----属于电气和汽机之间的横向保护。发电机主保护动作说明发电机故障,为了快速停机,发电机保护动作时同时发出一路信号到热机保护,使汽机主汽门关闭。
13)跳灭磁开关----这是一种保护动作行为,一般励磁回路故障不一定去跳发电机开关,只跳灭磁开关。
14)手动紧急停机----这是一个“紧急停机按钮”,按下这个按钮相当于发电机主保护动作,用于某些紧急状况。
15)启停机----就是开机和停机过程。
16)误上电----就是不该送电的设备误送电。
17)频率保护----使用的不多,是指根据系统频率而设置的自动减负荷(或其它)装置。
18)程序逆功率----参考下一条,略有区别。
19)逆功率----是一种防止汽轮机无蒸汽运行的保护,发电机有功功率倒进达到一定时间跳开发电机开关。
20)发电机差动保护----属于纵差保护,用于保护发电机内部相间短路故障。
21)发电机匝间保护----属于横差保护,用于保护发电机内部同一相线圈匝间短路故障。
22)发电机相间后备保护----泛指作为相间短路故障的后备保护,例如:过电流等。
23)发电机过电压----用于监视发电机定子电压,当定子电压超过额定电压的1.25倍左右时,跳开发电机开关。
24)定子接地零序电压----用于监视发电机出口电压互感器的开口三角电压,零序电压超限说明发电机存在定子接地故障。
25)定子对称过负荷----就是普通的过电流保护,一般只发信号不跳闸。
26)定子负序过负荷----属于发电机不对称故障保护,例如发电机开关没有三相同时合上等。发电机三相电流不对称会形成负序电流,会引起发电机异常振动等现象。
以上供你参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-30
www.52data.cn 如果你爱学习那么这个电力网里面绝对有你想要的, 论坛里面还有很多师傅,有什么资料上查不到的可以去上面问问,好了希望对你有帮助。
相似回答