施工图纸为一、二、三级框架含楼梯段要满足强屈比、超屈比、伸长率这三项要求,三级剪力墙抗震

施工图纸为一、二、三级框架含楼梯段要满足强屈比、超屈比、伸长率这三项要求,本工程为一般剪力墙结构,三级抗震,钢筋设计图纸没有抗震钢筋,楼板梁为框架梁,施工单位钢筋检测报告强屈比、超屈比数据有一半不满足要求,但报告结论为合格,请问该怎么办?

施工图纸为一、二、三级框架含楼梯段要满足强屈比、超屈比、伸长率这三项要求,本工程为一般剪力墙结构,三级抗震,钢筋设计图纸没有抗震钢筋,楼板梁为框架梁,施工单位钢筋检测报告强屈比、超屈比数据有一半不满足要求,但报告结论为合格,请问该怎么办?
答:《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2011年7月1日施行),在其施行期开始的施工图纸,应要求为一、二、三级框架含楼梯段要满足强屈比、超屈比、伸长率这三项要求。 随之《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)作了局部修订,跟上。
本工程为一般剪力墙结构,三级抗震,钢筋设计图纸没有抗震钢筋,楼板梁为框架梁,“三级抗震”、“框架”已必须要满足上述强屈比、超屈比、伸长率这三项要求。
施工单位钢筋检测报告强屈比、超屈比数据有一半不满足要求,但报告结论为合格,(原因很简单:未按设计要购入带E钢筋,造成‘检测报告强屈比、超屈比数据有一半不满足要求’。为什么报告结论为合格?也很简单:委托试验单没有填好!没填上强屈比、超屈比、伸长率的要求。而试验报告只对抗拉强度、屈服强度、延伸率进行试行试验验,满足规范要求,不作强屈比、超屈比、伸长率的对比。当然报告结论:合格。)
请问该怎么办?
答:不准使用于“框架含楼梯段”部位(一般设计对剪力墙也列入其中)。购买带E钢筋,试验单要申请带E钢筋要求。符合要求后才能同意施工。否则如何能满足:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)作了局部修订的要求?检验批无法合格通过。您说该怎么办?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-25
你委托试验可能没有要求抗震性能,或你见证送的试样不是带‘E’字的钢筋,因此,检测者只能依照GB1499.2-2007《热轧带肋钢筋标准》判定合格。
怎么办?不属于GB50204-2002(2011版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.2.2条规定范围的构件,就可用,否则,就不可用。
第2个回答  2012-12-25
可以使用啊,如果监理不同意,可以联系实验室