380V电压不稳,求解.?

现有40KW的电机一部,空转正常,加原料就转不动了,电压降至300以下,不过晚上工作都是正常的。用过50KWV的稳压器,效果不怎么样。(线径25平方,离变压器比较远,前面还有好几个厂子)不知各位大侠有什么好法子.?
就地补偿跟补偿式稳压器一样吗?

楼上两位网友都答的比较全了,主要是供电变压器容量不够导致的。白天其它工厂生产用电,占用了变压器相当一部分的容量,当你开启40kW的电机时,变压器就出现输出功率不足的情况导致电压降低电流上升都不能为电机提供足够的功率电机自然就不能转了。到了晚上因为其它工厂生产降低用,电负荷自然就少了,变压器自然就可以为你的电机提供充足的功率。最佳的解决办法就是增大变压器的容量,或者你可以在电机的电源点上并一个10-15kVar左右的三相电容器来的补偿无功损耗(这样就不需要变压器为你电机提供无功功率而且又可以减少在线路上的损耗)这种叫就地补偿。你可以上网查阅相关资料,希望能够帮到你。
就地补偿跟补偿式稳压器不一样补偿是对无功功率进行补偿,因为电机是一个感性负载它必然存在一个无功功率(感性)电流滞后于电压,我们就可以使用电容器(容性)对其进行补偿,即由电容器对电机提供无功功率。而补偿式稳压器它既有对无功补偿的能力也都有稳定输出电压的作用。
如果变压器的输出功率不够你用50kW的稳压器也没起到稳压的效果,就像一个山泉一样,山泉一次只能流这么多泉水你把流泉水的小溪挖的再大也没有。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-22
你说的晚上能正常工作,那就说明是变压器的容量不够,需要增容了。而且你说的比较远是多远?25平方线缆压降系数是每米1.6毫伏,自己算算吧,如果不行,就更换大线径的线缆。
第2个回答  2013-01-22
40kW电机,额定电流约85A。正常情况下,25平方的铜线的线足够了。
可能是线路过长导致线路压降较大。
晚上工作正常是因为晚上用电量少,电压偏高的缘故。从电压波动的情况看,估计变压器的容量也不够大。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-01-22
1要求供电公司加大供电变压器容量。2如果有条件设备少等可把设备搬到别的能让设备正常工作电源的地方去压降是供电变压器容量小的原因,