标准层客厅为5m×8.5m,应该配置多大的板钢筋?

目前我们房地产公司有栋框剪结构的房屋,标准层客厅为5m×8.5m,客厅左右分别是其他居室,板厚为140mm,这个应该没多大问题。 弯矩筋为10mm@180,但是更让我奇怪的是板筋为8mm@180,钢筋是3级钢。我自己粗约而不专业的计算了已下跨中弯矩钢筋应该要配到12mm。你觉钢筋最低要配置多少?说出信服的理由,做好有计算公式,不能一片带过。
钢筋确实为三级钢筋!间距是@150,不是双层双向。底筋是双向直径为8mm@150,负弯矩筋为10mm@150。板厚是140mm,混凝土为C30.N。左右分别都有3.5m和4m跨度的卧室。
我在计算中以上配筋不能满足要求。我取得恒荷载是5.9×1.2,活荷载是2.0×1.4。跨中弯矩是m=1/12×q×l×l=24.7KN/m,算出配筋有500多mm。
挠度我没有计算,也暂不考虑。

楼板计算书
一、基本资料:
 1、房间编号: 1
2、边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定/
3、荷载:
 永久荷载标准值:g = 5.00 kN/M2
 可变荷载标准值:q = 2.00 kN/M2
  计算跨度 Lx = 8500 mm ;计算跨度 Ly = 5000 mm
  板厚 H = 140 mm; 砼强度等级:C20;钢筋强度等级:HRB400
4、计算方法:弹性算法。
5、泊松比:μ=1/5.
6、程序自动计算楼板自重。
二、计算结果:
  Mx =(0.00716+0.03710/5)*(1.20* 5.0+1.40* 2.0)* 5.0^2 = 3.21kN·M
Asx= 280.00mm2,实配φ 8@150 (As = 335.mm2)
ρmin = 0.200% , ρ = 0.239%
  My =(0.03710+0.00716/5)*(1.20* 5.0+1.40* 2.0)* 5.0^2= 8.48kN·M
Asy= 280.00mm2,实配φ 8@150 (As = 335.mm2)
ρmin = 0.200% , ρ = 0.239%
  Mx' =0.05710*(1.20* 5.0+1.40* 2.0)* 5.0^2 = 12.56kN·M
Asx'= 305.43mm2,实配φ 8@150 (As = 335.mm2,可能与邻跨有关系)
ρmin = 0.200% , ρ = 0.239%
  My' =0.07976*(1.20* 5.0+1.40* 2.0)* 5.0^2 = 17.55kN·M
Asy'= 436.05mm2,实配φ 8@100 (As = 503.mm2,可能与邻跨有关系)
ρmin = 0.200% , ρ = 0.359%
三、跨中挠度验算:
Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值
(1)、挠度和裂缝验算参数:
  Mq =(0.00716+0.03710/5)*(1.0* 5.0+0.5* 2.0 )* 5.0^2 = 2.19kN·M
Es = 200000.N/mm2 Ec = 25413.N/mm2
Ftk = 1.54N/mm2 Fy = 360.N/mm2
(2)、在荷载效应的准永久组合作用下,受弯构件的短期刚度 Bs:
①、裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq) (混凝土规范式 7.1.2-2)
σsq = Mq / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 7.1.4-3)
σsq = 2.19/(0.87* 113.* 335.) = 66.38N/mm
矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*140.= 70000.mm2
ρte = As / Ate (混凝土规范式 7.1.2-5)
ρte = 335./ 70000.=0.00479
ψ = 1.1 - 0.65* 1.54/(0.00479* 66.38) = -2.054
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
②、钢筋弹性模量与混凝土模量的比值 αE:
αE =Es / Ec =200000.0/ 25413.0 = 7.870
③、受压翼缘面积与腹板有效面积的比值 γf':
矩形截面,γf' = 0
④、纵向受拉钢筋配筋率 ρ = As / b / ho = 335./1000/ 113.=0.00297
⑤、钢筋混凝土受弯构件的 Bs 按公式(混凝土规范式 7.2.3-1)计算:
Bs=Es*As*ho^2/[1.15ψ+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5γf')]
Bs= 200000.* 335.* 113.^2/[1.15*0.200+0.2+6*7.870*0.00297/(1+3.5*0.00)]= 1501.30kN·M2
(3)、考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数 θ:
按混凝土规范第 7.2.5 条,当ρ' = 0时,θ = 2.0
(4)、受弯构件的长期刚度 B,可按下列公式计算:
B = Bs / θ (混凝土规范式 7.2.2)
B=1501.30/2 = 750.648kN·M2
(5)、挠度 f = κ * Qq * L ^ 4 / B
f =0.00238* 6.0* 5.00^4/ 750.648= 11.900mm
f / L = 11.900/5000.= 1/ 420.,满足规范要求!
四、裂缝宽度验算:
①、X方向板带跨中裂缝:
 裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq) (混凝土规范式 7.1.2-2)
σsq = Mq / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 7.1.4-3)
σsq = 2.19*10^6/(0.87* 113.* 335.) = 66.38N/mm
矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*140.= 70000.mm2
ρte = As / Ate (混凝土规范式 7.1.2-5)
ρte = 335./ 70000.= 0.005
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
ψ = 1.1 - 0.65* 1.54/( 0.01* 66.38) = -0.410
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsq/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte) (混凝土规范式 7.1.2-1)
 ωmax =1.9*0.200* 66.4/200000.*(1.9*20.+0.08* 8.00/0.01000) = 0.013,满足规范要求!
②、Y方向板带跨中裂缝:
 裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq) (混凝土规范式 7.1.2-2)
σsq = Mq / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 7.1.4-3)
σsq = 5.78*10^6/(0.87* 121.* 335.) = 163.83N/mm
矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*140.= 70000.mm2
ρte = As / Ate (混凝土规范式 7.1.2-5)
ρte = 335./ 70000.= 0.005
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
ψ = 1.1 - 0.65* 1.54/( 0.01* 163.83) = 0.488
 ωmax = αcr*ψ*σsq/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte) (混凝土规范式 7.1.2-1)
 ωmax =1.9*0.488*163.8/200000.*(1.9*20.+0.08* 8.00/0.01000) = 0.078,满足规范要求!
③、左端支座跨中裂缝:
 裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq) (混凝土规范式 7.1.2-2)
σsq = Mq / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 7.1.4-3)
σsq = 8.57*10^6/(0.87* 121.* 335.) = 242.80N/mm
矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*140.= 70000.mm2
ρte = As / Ate (混凝土规范式 7.1.2-5)
ρte = 335./ 70000.= 0.005
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
ψ = 1.1 - 0.65* 1.54/( 0.01* 242.80) = 0.687
 ωmax = αcr*ψ*σsq/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte) (混凝土规范式 7.1.2-1)
 ωmax =1.9*0.687*242.8/200000.*(1.9*20.+0.08* 8.00/0.01000) = 0.162,满足规范要求!
④、下端支座跨中裂缝:
 裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq) (混凝土规范式 7.1.2-2)
σsq = Mq / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 7.1.4-3)
σsq = 11.96*10^6/(0.87* 121.* 503.) = 226.11N/mm
矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*140.= 70000.mm2
ρte = As / Ate (混凝土规范式 7.1.2-5)
ρte = 503./ 70000.= 0.007
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
ψ = 1.1 - 0.65* 1.54/( 0.01* 226.11) = 0.657
 ωmax = αcr*ψ*σsq/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte) (混凝土规范式 7.1.2-1)
 ωmax =1.9*0.657*226.1/200000.*(1.9*20.+0.08* 8.00/0.01000) = 0.144,满足规范要求!
⑤、右端支座跨中裂缝:
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-23
你说的弯矩筋为10mm@180,但是更让我奇怪的是板筋为8mm@180,钢筋是3级钢。
这句话我只能理解为板底钢筋一级10@180,板面钢筋为一级8@180。而且这些钢筋都不可能是三级的。
其次算一个跨中弯矩钢筋是要看上面承重的,特别还需要看是否有量。如果单纯设计板配筋先会设计次梁主梁配筋,配完后再去计算边跨、中间跨和跨中受力。如果真需要计算请提供混凝土等级,最大恒荷载,以及主次梁直接的距离L0.
像你提供的数据来说底筋实际配钢筋面积小于450mm即可,面筋为最低标配。140mm厚的混凝土在有主次梁跨度不大的情况下甚至可以不要面筋。

希望回答对你有所帮助~!本回答被网友采纳
第2个回答  2013-01-23
二级钢16间距200,双层双向通长,这是小高层住宅楼板的配筋,供参考
第3个回答  2015-10-23
双向板跨厚比不大于40,可取板厚110;
钢筋双层双向圆8@200就行了;
梁高按跨度取,一般连续梁取1/10~1/15,简支梁取得更大点(建议你看下混凝土结构设计手册,不太好直接表述),宽高比一般为2~3.5,建议截面尺寸为在200X500或600,还要视具体情况;
相似回答