东西都是配套,产品也是正常了,毫伏值没有侧过,但是传感器是好的。显示仪也是好的,就是不知道怎么回事
追答请检查热电偶的输出,再确认显示仪是接收mV还是mA
追问热电偶的输出用万用表测,没有毫伏值,不知道怎么回事。但是量通断还是没事。显示仪两种信号都可接收
追答热电偶的输出用万用表测,没有毫伏值,是不是在常温?
估计一下温度,超过100°的话,是有毫伏值的!
是室温,我现在所在的大厦里。没有用100度测试。
追答室温当然量不出毫伏值了
冷端、热端没有温差呀!
那您知道那热电偶两个线怎么短接吗?要接到仪表上
追答看显示仪的接线端子吧
不同的显示仪,端子排序是不一样的