99问答网
所有问题
两台变频器控制两台水泵要求故障时能自动切换怎么实现?谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-15
将一台泵作为主泵,当主泵故障时,其变频器一定有一个故障状态输出信号,作为另一台从泵的启动信号。如果没有PLC可采用继电器简单的搭一搭,如果有PLC还可以做的更好,两台互为备用,自动切换更完善。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BWevBBezO.html
其他回答
第1个回答 2013-01-07
要用水压或水流传感器 在变频器上设定一个底限启动
第2个回答 2013-01-07
变频器自带的检测故障的开点去控制中继,中继再控制接触器,一旦有故障,开点闭合,则接触器闭合,且注意要互锁。
追问
两台泵不能同时启动的互锁吗?甲方没要求的话就不需要了吧。
追答
画的个草图,我这是强制切换的,还有很多保护连锁问题没画进去,要画进去则这个电路比较复杂了
第3个回答 2013-01-07
是一运转一备用吧
把故障信号作为另一台的启动信号
第4个回答 2013-01-15
你自己找了下载啊,要么去水业导航上搜搜 资料倒是挺实用
1
2
下一页
相似回答
两台水泵自动切换
答:
两台水泵自动切换,
可以用变频器控制两台水泵自动切换,也可以用PLC控制两台水泵自动切换
,最简单用微电脑钟控开关,它有10个控制时段,即 可执行10次开机与关机,用它的开控制甲水泵,用它的关控制乙水泵,当遇到故障时利用热继电器常开触点报警,用微电脑钟控开关控制 微电脑钟控开关一个,接触器二个,热继电...
二台
220V供电
变频器
+
两台泵能实现
恒压供水中的自由倒换吗(工频+变频...
答:
这是完全可以的,两台水泵可以实现恒压供水联动,当一台水泵无法满足用水压力时,启动第二台水泵变频补压
。如果您是因为没有三相电而采用单相水泵,这个问题其实您不用担心,现在已经有单相变三相的变频器可以使用了 只要有单相电和三相水泵就可以正常使用 ...
abb
变频器
ACS510怎样设置
两台水泵自动切换
,
谢谢
!
答:
变频器
的PFC跟SPFC设计就是用来做这个的,不需要加任何东西,81组参数中有应用图纸。例如图中接DI4,5这两个点就是切换连锁信号,81.18是设定
自动切换
时间,81.20是设定DI4,5内部互锁信号.
高层楼
2
次提水
变频器两台水泵
如何
切换
答:
装个转换装置就可以了
,用两个接触器用手动开关切换,或装单片机,PLC都能实现自动切换;简单的装个定时继电器也可以实现;
...
变频器自动
模式
控制
,其中一台出现问题
怎么样切换
答:
这个要看你的控制柜怎么设计的,一般来说会有手动切换和
自动切换
的设置,否则就是自动切换模式。你要看到电气连接图才能找到症结。
变频给水泵
如何
切换
答:
变频器
的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC进行
变频泵切换
。为防止水锤现象的产生,泵的开关将联动其出口阀门。
变频水泵控制
柜系统通过测到的管道压力,经变频器系统内置的PID调节器运算,调节输出频率,然后实现管网的恒压供水。系统正常工作时,
控制器
对管网上的压力传感器进行水压采样...
ABB 510系列
变频器控制2台水泵
,如何
实现
一用一停
切换
。
答:
没必要加PLC了,如果想省事,直接选一个恒压供水
控制器
,800左右的。如果这个钱也不想花,可以用
变频器
本身的功能,说明书上有详细介绍,也可以向ABB技术人员索取控制电路图。
变频器
供水系统,
两台水泵
之间不
能自动切换
答:
如果要启动一台处于停止状态的电机,
变频器
应该是在切换动作完成以后,从0Hz频率开始运行,达到所需要的运转速度。如果这台电机有某个速度的惯性,这时的电机是一台发电机。这个时候把变频器突然切换进来,变频器就会过流保护,严重的会烧IGBT。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率...
电气
控制
问题:有
两台水泵
(一备一用),间歇性供水,
怎么实现
它们相互
切换
...
答:
当然可以用继电器完成,略微的复杂些。常规的
两台水泵控制
电路中,增加一路采用几个中继做一个记忆继电器,每启动一次油泵,就驱动这个记忆继电器翻转一次,再利用此继电器的常开常闭就可以分别轮询的启动
两个水泵
了。做的更完善些,还可以让其中一台泵
故障的时候
,也
自动切换
到另外一台泵,同时报警。
大家正在搜
水泵变频器显示故障怎么办
水泵变频器故障灯亮怎回事
水泵变频器故障E024
水泵变频器故障E26
小区水泵变频器故障
给水泵变频器故障
变频器水泵为什么频繁启停
变频器控制水泵原理图
变频器怎么设置自动
相关问题
变频器控制2台水泵,2台水泵1用1备,当1台水泵故障时自动跳...
变频器控制2台水泵,一用一备,
谁有用一台变频器带2台水泵, 一用一备,用时间继电器定时自动...
变频器控制2台水泵,一用一备,
一台变频器控制三个水泵怎么运行啊?
ABB 510系列变频器控制2台水泵,如何实现一用一停切换。
用两台变频器控制两台水泵与一台变频器控制两台水泵哪个节能
我想用一台变频器控制两台水泵(一备一用),当其中一台出现故障...