推荐答案 2013-01-07
6ES 7231-7PD22-0XA0 和 6ES7 231-7PC22-0XA0 是热电阻专用的模块,PT100直接接入,只需给EM231供电,不需给PT100供电。
如果是模拟量标准信号的模块,则无法直接接PT 100,只能用变送器转换,此时需要用DC 24V 电源。来自:求助得到的回答