15000KVA的矿热炉变压器,一次侧为110KV。互感器变比为200/5A 如何计算继电器保护定值啊?

如题所述

额定电流等于78.7A 过流保护定值为(1.2/0.85)*78.7=111.1A 变比等40,二次定值111.1/40=2.78A
速断保护要根据系统短路阻抗和变压器短路阻抗计算短路电流来整定。追问

速断保护要根据系统短路阻抗和变压器短路阻抗计算短路电流来整定,那有计算公式吗?衷心感谢你告诉我

追答

速断保护一次动作电流=Kk*Id Kk---可靠系数,用DL电流继电器取1.3~1.4,用GL型取1.5~1.6
Id----低压母线最大短路电流。
速断保护二次动作值=一次动作值除以电流互感器变比。

追问

低压母线最大短路电流怎么确定啊tangram_guid_1359013487736比如15000KVA的矿热炉变压器低压母线最大短路电流应是多少啊??非常感谢您专业知识的回答!!!!!!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-19
不建议你在百度找定值,变压器的电量保护很多,而且根据使用不同保护厂家的保护来计算,还有控制字和跳闸矩阵,定值须提供定值计算书才有效。
相似回答