如题所述
速断保护要根据系统短路阻抗和变压器短路阻抗计算短路电流来整定,那有计算公式吗?衷心感谢你告诉我
速断保护一次动作电流=Kk*Id Kk---可靠系数,用DL电流继电器取1.3~1.4,用GL型取1.5~1.6 Id----低压母线最大短路电流。速断保护二次动作值=一次动作值除以电流互感器变比。
低压母线最大短路电流怎么确定啊tangram_guid_1359013487736比如15000KVA的矿热炉变压器低压母线最大短路电流应是多少啊??非常感谢您专业知识的回答!!!!!!