变压器高压和低压侧直流电阻为多少是合格的?有没有要求?

Yy与Dy是分别侧的哪相电阻?对直流电阻测仪在测量后是如何放电的?是关上电源后放电还是没关之前放 电?

测量变压器绕组的直流电阻,当接线为星形时,测AN、BN 、CN,当接线为角形时,测AB、BC、CA,总之都是只测三次即可。
判定标准主要是看三相直流电阻的平衡度,要求1.6MVA以上变压器,相间差别不大于三相平均值的2%,角接的线间差别不大于平均值的1%。1.6MVA及以下变压器,相间差别不大于平均值的4%,线间差别不大于平均值的2%。同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31
测量变压器绕组的直流电阻,当接线为星形时,测AN、BN 、CN,当接线为角形时,测AB、BC、CA,总之都是只测三次即可。
判定标准主要是看三相直流电阻的平衡度,要求1.6MVA以上变压器,相间差别不大于三相平均值的2%,角接的线间差别不大于平均值的1%。1.6MVA及以下变压器,相间差别不大于平均值的4%,线间差别不大于平均值的2%。同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。

测量ab,bc,ac之间的电阻,一次侧测量A-B  A-C  B-C  进行比较  比如100kVA-10/0.4的双绕组变压器 直流电阻约17欧姆  A-B=17.123     A-C=17.151   B-C=17.138欧姆   一次侧要分别挡位测试。 
二次侧  a-0=0.0121    b-0=0.0118     c-0=0.0132欧姆 那么这台变压器测试结果是通过的。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-27
  没有额定电压额定容量无法解答!不论容量大小,电压高低,其三相直流电阻是平衡或接近平衡的。追问

要不要测量ab,bc,ac之间的电阻?

追答

  当然要!一次侧测量A-B A-C B-C 进行比较 比如100kVA-10/0.4的双绕组变压器 直流电阻约17欧姆 A-B=17.123 A-C=17.151 B-C=17.138欧姆 一次侧要分别挡位测试。
二次侧 a-0=0.0121 b-0=0.0118 c-0=0.0132欧姆 那么这台变压器测试结果是通过的。

追问

我的意思是要不要测量ab,bc,ac之间的电阻?多少为合格的?

追答

  已经明确要测量ab,bc,ac之间的电阻。

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-12-27
需要测量的数据有Rao、Rbo、Rco、RAB、RBC、RAC,然后算出(Rao、Rbo、Rco)和(RAB、RBC、RAC)的平均值,相误差小于4%,线误差小于2%
相似回答