家中单元楼道电表是5-60安的,家中空调电器大约功率有8kw,多大平方铜线够用不发热?

电表后到闸刀中间电线换了以后,闸刀,下出线到墙壁插座中线用换吗?空气开关多大够用?

总功率8KW,电流等于功率除以电压,8000除以220,电流大约36A,如果全部打开用电,总线需16平方的铜线才不发热,但考虑一般不会一起全打开,至少也不要低于10平方的铜线。电表能承受的最大电流是60A,够了,空开理论上40安的就行,但容量大点耐用点,建议选用60安的。追问

表后到空开中间线多大平方合适?表前的线是供电局统一安的,到电表箱的线有小姆指粗细,接下来到各户电表前线可能大概是4平方铜线。
空气开关到各个房间墙壁插座的线是2.5平方独股铜线行吗?用换吗?

追答

电表箱线小姆指粗,我估计是25平方的,我家16平方的总线感觉没有小姆指粗。表后到空开中间的线一样属总线,和表前线保持一样粗细为好。如果你家电表前的线是4平方,那小了,除非你用电时分开用,不要一齐开,一次打开最好不要超过3千瓦。为了长久之计,换16平方的吧。空气开关到各个房间的线如果是分多路布置的,也不一定要换,一根2.5平方的线最好最多2千瓦的负荷,再大线会发热的。如果2.5平方的是一根总线,那非换不可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-27
这个要看你电路分几路布置的,各电路电线是什么规格的,作用是什么才知道要不要更换!如果总功率是8KW,那你的入户总线需要6mm²的铜芯国标电线,总控制空开60A追问

追问表后到空开中间线多大平方合适?表前的线是供电局统一安的,到电表箱的线有小姆指粗细,接下来到各户电表前线可能大概是4平方铜线。
空气开关到各个房间墙壁插座的线是2.5平方独股铜线行吗?用换吗?

追答

空气开关到各个房间墙壁插座的线是2.5平方独股铜线可以,如果电器功率没超过4kw;入户线4平方如果不是同时开启所有电器可以使用,相对来说会比较勉强!

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-27
8kw大约4A,公式P=UI,2.5的线大约是20A,家里一般的空开用20或者32的,看看你用不用浴霸之类的,线一般用4的就够了,看看你怎么用,呵呵,总给别人按电只要是接头好好处理就没事,记得要用铝线的话最少进线也得6的啊
第3个回答  2012-12-27
好大个的空调
6平方就行
空气开关40差不多