消防泵的使用方法是什么?

如题所述

1、启泵后,检查电机的运转电流及水泵运转能否正常,若有异常应立刻停泵。

2、察看水泵出口的压力表,当压力表指针到达额定工作压力并稳定后,逐渐开启出口阀门,尽量使泵在额定状态下工作。

3、泵正常上水后,将吸真空安装的离合手柄搬到“分”的位置。

4、察看阀组压力,清水阀组压力坚持在0.8Mpa左右,泡沫阀组坚持在1.0Mpa左右。假如压力不能坚持,可恰当调理泵出口及回流阀控制压力。

5、应经常检查泵和电机轴承的温度,最高温度不能超越75度,检查电机的工作电流应在正常范围内。

6、停泵后,将一切阀门按阀门开、关状态表示图请求,恢复到正常状态。

7、将吸真空安装的离合器手柄搬到“合”的位置,翻开放气阀,让浮球总成复位,处于备战状态。

8、假如泵启动后若压力到达0.8Mpa后立刻回到0.4Mpa左右,不可以正常出水,此时要立刻停泵,翻开放气阀让浮球总成复位后,重新启动。

9、正常状况下,1#、2#稳压泵保证一台处于工作状态,一台处于备用状态。

消防泵顾名思义,消防上用的泵,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛应用于环保、水处理、消防等部门,是用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵与消防系统的。泵类型扬程和流量有不同。消防泵的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,等五个方面加以考虑。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
严格贯彻执行一整套行之有效的安全、品质、技术、施工管理制度和规范,实施以经济管理为中心,坚持“零缺陷、零事故”管理方针和“品质第一、信守合同、诚恳服务、用户满意”
第2个回答  2018-06-07

1,主要看型号对不对

2.看结果扬程

3,。注意保养

相似回答