99问答网
所有问题
变压器容量为1600KVA怎样计算一次侧二次额定电流
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-02
有一个很简单的计算口诀误差极小,你可以参考使用:容量除以电压值,其商乘六除以十。假设你的初级电压输入为10KV,次级电压为660V,1600KVA的话,初级额定电流为:1600KVA÷10KV=160 160×6÷10=96A 次级额定电流为:1600KVA÷0.66KV=2424 2424×6÷10=1454A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BWO7jzBvOzWz7jOB7B.html
相似回答
变压器容量为1600KVA怎样计算一次侧二次额定电流
答:
老型号或者质量特别好的和定制的按每
KVA
1.5A实际使用(
1600
靓也可以整定在两千四五),若是一般的或者运行超5年的按1.4整定(低压出口空开整定值,如1600级的一般在2250下运行)。
1600千伏安变压器一次电流
和
二次电流是
多少
答:
二次电流:
1600/0.4/1.732=2309.5A
变压器
一
二次电流
的
计算
方法
答:
一、快速估算法:变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值
。举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 二、线性系数法:通过牢记一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容...
1600KVA变压器
有多少A
电流
。
怎么计算
答:
1600KVA变压器一次侧电流92.3A 二次侧电流2309A 计算方法
1600/3/10000*1.732*1000=92.3 1600/3/400*1.732*1000=2309
1600kva变压器额定电流是
多少?
答:
1600kva变压器额定电流是
2310A。三相变压器的额定输出功率为视在功率,
额定电流计算
公式为:
变压器容量
(KVA)÷(1.732×
二次额定
输出电压)。1600KVA三相变压器,它的额定输出电流为:1600KVA÷(1.732×0.4KV)=2309.5A。含义 变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该
1600KVA变压器
为380V的低压...
1600kva变压器
最大
电流
答:
1600kva变压器
最大电流 当
二次
电压是400伏时,它的计算公式是,1600除400除根号3乘功率因数,这个变压器的功率因数估计是93%左右,1600000/400/1.73*0.93约等于2150安左右。一次若是10千伏,10000/400=25。2150/25=86安也就说初级电流是86安,此
为额定电流
。一般情况下变压器超载40%几天是没事的...
1600千伏安变压器
答:
一次侧
近似0.058*KVA(
变压器容量
,规格10kV/0.4kV)
二次
侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)已知变压器容量,求其各电压等级侧
额定电流
口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。单位KV 变比为10/0.4KV
1600KVA变压器
低压侧额定电流为:1600*1.44=2304A ...
1600
千瓦
变压器电流是
多少?
答:
一台
1600
的
变压器
10kv
侧额定电流
I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
已知一台
容量为1600KVA的变压器
其
一次
电压为10KV
二次
为400V试求其一次...
答:
一次测
电流
:I1=P/1.732U=
1600
/1.732/10=92A
二次
测电流:I2=P/1.732U=1600/1.732/0.4=2309A
大家正在搜
变压器一二次电流计算
变压器容量怎么算
变压器的容量计算公式
三相变压器容量计算
三相变压器容量计算公式
变压器空载电流计算公式
变压器计算电流公式
变压器电量计算公式
变压器额定容量公式
相关问题
1600KVA变压器二次额定电流
10KV变400V的变压器,容量是1600KVA,主抗是4....
变压器一二次电流的计算方法
1600KVA变压器有多少A电流。怎么计算
变压器容量为1250KVA,一次额定电流是多少A?二次是多少...
1600KVA容量的三相变压器请问它的高低压侧电流各是多少?...
变压器额2次侧额定电流是如何计算的?
1600KVA的变压器一次侧的电压互感器应该配多大的二次侧电...