根据现场的电接点压力表的通断来依次启动三台泵的问题

求大神帮忙 三台泵 1.2.3 。必须且只允许有一台开着 就能达到现场的电接点压力表设定的压力 一旦因为泵的故障导致压力不足 就会自动启动下一台泵 这个启动信号是由电接点压力表给出的,当1号运行时,无论是因为热继跳掉还是泵的联轴器断掉导致的压力骤降,都将导致电接点压力表的状态发生改变,这个信号将启动2号泵,同样2号启动3号,3号启动1号,电控部分需要有接触器 热继,启动按钮 停止按钮,还需要有泵的自动,停止旋钮,在自动状态下,该泵会按照前面的需求自己投入,在停止状态下,无论是手动启动还是自动运行该泵都被屏蔽掉,转而启动下一台泵,比如1号本来去启动2号,但2号这时候在停止位,转而去启动三号,同理2号在3号停止时也要能启动1号,3号也要在1号停止时能启动2号这个电路图怎么画呀
电控部分需要有接触器 热继,启动按钮 停止按钮,还需要有泵的自动停止旋钮

这个大概的意思是这样
1:首先你在管道上面装上电接点压力表A(注意表使用双下限的电接点压力表)电接点压力表有2个常开点作用是让压力表压力低于正常值后启动第二个水泵
2:按照上面的 电接点压力表A 的双下限接线 应该是压力高一点触点的接1号水泵 压力低一些的点接2号水泵(你的意思就是想让管道压力一直恒压1号水泵坏了,2号水泵能继续工作保证管道内压力正常吧) 这是 控制2个水泵的方法。。。。。。。。。。。

第二种办法控制3个水泵
1:首先你在管道上面装上电接点压力表A(注意表使用双下限的电接点压力表)电接点压力表有2个常开点作用是让压力表压力低于正常值后启动第二个水泵
2:按照上面的 电接点压力表A 的双下限接线 应该是压力高一点触点的接1号水泵 压力低一些的点接2号水泵(你的意思就是想让管道压力一直恒压1号水泵坏了,2号水泵能继续工作保证管道内压力正常吧) 上面的原理你明白了后就是一次 一个电接点控制1个泵再输出一个开关量给另外一个泵 电接点现在用3只 分别是A B C
A 控制A点水泵另外一个点输出给B
B控制B 点水泵再输出一个点给C
C 控制水泵再输出A 有意义? 水泵都已经坏了能这样循环难道还有自我修复功能

当你水泵A 修好后A 的的触点都要比B点高根本不会输出 这样A工作B 不会工作当然C 也不工作