电缆VLV-1-4x35表示的是铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定耐压是1KV,35平方毫米四芯电缆(属于低压电力电缆)。
YJLV22-10-3*240是铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,额定耐压是10KV,三芯,标称截面积240平方毫米(属于中压电缆)。22——表示钢带铠装,10——表示线间额定耐压是10KV,线对地间额定耐压有两种6KV和8.7KV,一般表示为6/10KV和8.7/10KV,主要用于10KV电压系统的连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-07
VLV可直接理解为塑料(硬塑料,电缆外皮那种)
1代表电压,1千伏,1KV
4*35代表4芯(4股电缆线),每芯(根)截面(粗细)是35平方毫米(35㎜²)
第2个回答  2013-01-12
电缆VLV-1-4x35表示的是铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定耐压是1KV
第3个回答  2013-01-12
塑料4芯铝质电缆线,每一芯线的截面积35㎜²。追问

高压电缆 YJLV22-10-3*240呢?是什么意思?22-10这个不懂

追答

高压电缆 YJLV22-10-3*240呢?这个10就是高压10KV电压的意思,电缆线上标明12.5KV或者13KV的耐压值。YJLV22就是铠装交联铝芯电缆线,这个22就是铠装电缆的意思。

追问

大神,再问下,我在图纸上看到 VLV-1-4*35-D65 FC,后面的D65是什么意思啊? FC呢?

追答

D65是电线管,FC是暗敷设在地面内,详细解释;
给你一分新旧符号对照表,但愿对你有帮助。
导线敷设方式字母符号标注规定(新旧同列)
新符号 敷设方式 旧符号 新符号 敷设方式 旧符号
K 用瓷瓶或瓷柱敷设 CP SR、M 沿钢索敷设 S
PR 用塑料线槽敷设 XC BE 沿屋架或跨屋架敷设 LM
SR 用钢线槽敷设 CLE、AC 沿柱或跨柱敷设 ZM
RC 穿水煤气管敷设 WE、 WS 沿墙面敷设 QM
SC 穿焊接钢管敷设 G CE 沿天棚面或顶板面敷设 PM
TC、MC 穿电线管敷设 DG ACE 在能进人的吊顶内敷设 PNM
PC 穿聚氯乙烯硬质管敷设VG BC 暗敷设在梁内 LA
FPC 穿聚氯乙烯半硬质管敷设备RVG CLC 暗敷设在柱内 ZA
KPC 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管 WC 暗敷设在墙内 QA
CT 用电缆桥架敷设 QJ FC 暗敷设在地面内 DA
PL 用瓷夹敷设 CJ CC 暗敷设在顶板内 PA
PCL 用塑料夹敷设 VJ ACC 暗敷设在不能进人的内吊顶内 PNA
CP 穿金属软管敷设 SPG PSC 普利卡可绕金属管