99问答网
所有问题
对于高层住宅穿线管暗敷无论强弱电有没有规范性要求使用PVC管或钢管,JDG钢管是否允许混凝土及墙体暗敷
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
新的行业规范规定一般建筑物JDG管完全可以取代PVC管和SC管。管材、管件、线盒质量和安装质量达到规范要求的可以不做跨接地线。PVC管只能用在2类以下的民用建筑,消防系统、应急电源系统、重要的电气线路、地面以下的电气线路和建筑结构强度要求高的地方等不能采用PVC管。
参考资料:
S
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BW7zXzXOzBvOzjvOeB.html
其他回答
第1个回答 2012-03-31
原则上 潮湿,有酸、碱等腐蚀较强的地方应 优先 使用PVC管,但关于暗敷设,JDG和PVC的都可以,详见JGJ 16 民用电气设计规范 第八章。我也是刚看了!希望对你有用!
第2个回答 2011-05-10
可以啊,我们这就用的是JDG。
相似回答
JDG管
是什么
管,
在电气
使用
中有什么
要求
?
答:
jdg管
安装规范 1、在我们铺设金属
穿线管
的途径上,需要按照每隔1.5-2.5m的距离装上吊件或吊杆。2、将线管口套上胶护嘴,管中穿上牵引细铁丝,装上接头或接线盒。用管码将线管固定在吊件或吊杆上,用接头或接线盒连接各 段线管,使其成一整体管路。3、将各分支回路管路引至配电盘(箱)上方集中...
JDG管
是什么
管,
在电气
使用
中有什么
要求
?
答:
(3)
JDG管暗敷
时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm. (4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。 (5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:...
jdg穿线管
国家标准?
答:
JDG管
国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
jdg穿线管
国家标准?
答:
JDG管
国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
jdg
是什么管材 sc20管能否用jdg20管代替
答:
2、从
jdg穿线管
的横截面圆润程度来判别,优质的金属穿线管粗细均匀,横截面圆润。质量较差的金属穿线管则手感粗糙不匀,影响整体的美观性能和运用性能 3、在品牌方面尽量选择大品牌的厂家购买,如今建材市场中的品牌非常多,相互之间的竞争也非常激烈。品牌好管材在品质和售后方面有优势,即使是出现问题,...
消防
弱电
的电线导管能
用PVC
电线导管吗
答:
消防弱电的电线导管能
用PVC
电线导管。《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98,消防弱电布线在某些情况下可以采用PVC电线管。《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 第十条 10.2.1 规定火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
对于暗敷
于墙体内...
jdg管
是什么管有什么用?
视频时间 01:01
...用
钢管
?要是铁管的话不会出现通电现象吗?用铁管和
PVC管有
什么...
答:
穿电线的管子用钢管是因为根据消防规范和工程类别
要求,
眀铺管线要求为铁管,预埋可用
PVC管,
铁管每个接头都必须用接地线连接,铁管和分电箱必须可靠接地。要是铁管的话也不会出现不通电的现象,主要原因是钢管比铁管更耐腐蚀,而且强度更高,抗压能力更强,更能保证电线管子的使用寿命。用铁管和
PVC管有
一...
JDG
是什么管
视频时间 00:58
大家正在搜
高层住宅的管道层在几楼
高层住宅用导光管
34层高层住宅排污管道
高层住宅有几个排污管道
高层住宅有消防管道
线管暗敷技术规范
新建高层住宅配套设施收费谁来管
高层住宅一平方多少pvc管
高层住宅给水立管材质
相关问题
SC管、MT、TC管、KBG,JDG都是什么管
SC焊接钢管,PVC电线管,JDG薄壁热镀锌电线管壁厚规格各...
jdg钢管暗敷开槽须要单独计算吗
pvc线管想改为JDG钢管充分理由怎么编写
jdg管的用途是什么?
请问JDG管和SC管的有区别吗?如果有是什么?谢谢!
sc管和jdg管区别是什么?
JDG管消防用途