三菱PLC与触摸屏 通信问题,

请朋友们帮忙 手上有一个三菱FX1S的PLC 和 威纶通TK6070iH 触摸屏。 死活都连不上,编辑软件EB800 V4.5。 线材用的是RS422转RS485的线,并且在正常的机上拔下来的, 线绝对没问题,端口设置如上图,基本是按照文档介绍的操作的, 截图有个地方不明白,本机HMI 为什么接口类型是停用状态,且不能设置,有用过这个软件的朋友告诉一下,还有就是排除了线材,PLC和触摸屏本身的故障外。为什么还是连不上。PLC处于RUN/STOP状态都试过了,

1、你确定是线的是422转485的,而不是422转232!
2、PLC是型号设置的是否正确!
3、触摸屏有2个DB-9的接口,你的Com端接的对否!也就是COM1和COM2是否插反!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-08
PLC中,也要设置波特率的。另外,触摸屏那里,你要看下接口的定义,维纶通有的版本带有好几个串口,接口管脚定义不一样的。要核对下。另外,可以换一个com口试试。