请问,2P空开400V~是什么意思?能用在家庭电路做总开关吗?为什么2P空开没有230~的?谢谢。

如题所述

2P空开400V~是两极开关,额定电压交流400V,不能用在家庭电路做总开关,为了安全,家庭主开关应该是漏电保护开关,漏电动作电流30mA。
2P空开没有230~的是因为统一起见,三相时是三个单极开关并联起来,单相时是两个单极开关并联起来,结构件统一,减少元件数量。追问

兄弟,我在插座回路另配了漏电断路器,2P做总开关会发生什么情况?

追答

插座回路另配了漏电断路器,2P做总开关可以,只不过照明回路等漏电就没有漏电保护了,自己家里用,安全第一。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-16
2P是双路开关,即火、零线分别接入,可同时开关控制;
400V是最大值,400V以下的电压均可使用。

这类开关是在漏电保护器后面接,要作为总开关,需要看它的电流承载能力,例如,开关上面还有印着 C15或者C20或者C32。。。等等,数字表示是 电流15A、20A、32A。。。。

要总开关需要大电流的就OK 了

当然,在总开关后面的 插座等分支还接漏电保护器,是可以的,没有问题,只是有点浪费资源,一般在居家的配电箱中有一个总的漏电保护器就可以了。追问

谢谢,那么对于空开来说,比如20A的用在400V的电路与用在230V的电路有什么不同?是否在400V的电路中更容易发热驱动跳闸,而在230V的电路中没那么容易发热,就不容易跳闸呢?