电流互感器:BH-0.66代表什么意思?

如题所述

B表示封闭,H者表示电流互感器。BH是低压互感器的一种,方型,塑壳式。

0.66KV为额定工作电压。

电流互感器型号  :

第一字母:L—电流互感器

第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序

接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式

第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用

第四字母:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG

第五数字:电压等级 产品序号

扩展资料:

使用原则

1)电流互感器的接线应遵守串联原则 :即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联。

2)按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故

3)二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。

电流互感器在正常工作时,二次侧与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,二次侧近似于短路。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。

若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。

另外,二次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止二次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停电处理。一切处理好后方可再用。

4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。

5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中

6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧

7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

参考资料来源:百度百科-电流互感器    

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-04-13
BH-0.66电流互感器B表示封闭,H者表示电流互感器。同于LMK1-0.66,SDH-0.66都是户内型,塑料外壳,全封闭电流互感器。BH-0.66互感器可以其主要采用阻燃ABS工程塑料注塑而成 其优点是生产效率很高 外型美观,缺点就是比树脂浇注使用寿命短,导磁材料采用经退火处理的环形铁芯,以保证产品0.2或0.5级的精度;0.2S或0.5S级者采用超导磁材料,使产品能在一次电流1%-120%宽负荷下准确的计量电能。一次为:P1、P2,二次为S1,S2当一次电流由P1流向P2时,二次电流由S1经外部回路流向S2即为减极性。
第2个回答  2015-03-09
低压电流互感器的型号有LMZ1-0.5、LMZ1-0.66、LMZJ1-0.5、LMK-0.66、BH-0.66、SDH-0.66等等。还有些企业型号比较特殊,如ALH-0.66、AKH-0.66等等。低压电流互感器的选型依据有: 1.额定绝缘电压:-0.5的互感器绝缘电压是500V,一般用于穿电缆;-0.66的绝缘电压是660V,适用于穿裸铜排/铝排。 2.LMZ1、LMZJ1等尺寸较大,可固定安装,一般用于安装间距较大的固定柜场合;LMK、BH、SDH尺寸较小,可直接固定在母排或电缆上,一般用于大电流回路或抽屉柜中。 3.根据母排或电缆的大小,需要选择不同的内孔样式和尺寸。电流与选型基本无关。高压互感器型号更多,包括支柱式、穿芯式、套管式三大类。常见型号有LZZBJ9、LZJC等等。追问

BH-0.66代表什么意思

相似回答