家用电线布线

已知家里电器大约10kw左右,一般同时开启的峰值功率大概4kw.主线路大概要多粗的铜芯线,用多股线好,还是单股线好,前提是安全

首先来看走线走最短线路
商品房线路布线现状:大家如果对开发商建楼的设计图纸有所了解的话,我们就会发现设计院设计得图纸都是走最短的线路;
规范对布线要求:因为规范要求暗埋线管应走最短线路,线路拐弯不得超过3个以上;
走最短线路的优点:走最短线路,首先是节约线管和电线,说白了就是省钱,其次可以尽量避免多余的拐弯,方便后期穿线以及更换电线,第三由于线路的缩短,可以大量减少线路的损耗,减少线路压降;
走最短线路的缺点:由于按照最短线路原则布置线路,走线就很难特别规律,后期装修在墙上或顶板上施工,很容易对暗埋的线管造成破坏,另外装修时按最短线路布线的确也不美观。

然后我们再来看看横平竖直布线
装修时的线路布置现状:现在市场上几乎所有的装修公司,都是采用横平竖直布线,不管到底是怎么流行起来的,但确实是都在普遍采用;
规范对布线的要求:规范要求直管三十米,一个弯二十米,两个弯十五米,三个弯八米,都要增加过线盒,我从未见过装修公司给加过线盒,再说了在地面加过线盒估计也不可能;

横平竖直布线的优点:这样布线有两个优点,一是看起来特别漂亮,二是布线都延墙边布管,很有规律,对后期线管的保护非常有利;
横平竖直布线的缺点:缺点最严重的就是拐弯过多,后期更换电线那就不用想了;电线使用过长,增加线路损失和使得家里压降变大;另外我们应该都想得到那就是会多花很多钱,粗略估计差不多要多花四分之一的钱,不少了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-22
照明线路 :导线安全载流量≥熔体额定电流
电力线路 :导线安全载流量*(1.5~1.8)≥熔体额定电流你家里的总装接容量应该是45安倍,总导线可以这样选择:10平方毫米铜芯穿塑料管敷设的安全载流量为49安倍。以下可以按几个分路排线,每一分路最大的电流不能超过15安倍。空调要安装专门的一个分路,并加装熔断器或断路器保护。