土木工程,农村建房现浇,钢筋混凝土楼顶,厚度11公分, 钢筋2层,每一层分别用6.5mm和10mm编网。大梁钢

土木工程,农村建房现浇,钢筋混凝土楼顶,厚度11公分, 钢筋2层,每一层分别用6.5mm和10mm编网。大梁钢筋22mm,圈梁钢筋12mm。地基除了梁都是用的10mm钢筋编网。农村2层楼房,地2层上面还有个圈梁,请问房子整体结构怎么样,楼面6.5钢筋是不是细了?

顶多也只能说总体上基本是安全的。好多尺寸及布局网友并不清楚,而且,很明白看到有一点不符合GB50010-2010《混凝土结构设计规范》:住房的跨间都不大,板块长宽比都不大于3,设计应按双向受力钢筋配筋,规范规定板的受力钢筋直径不得小于8mm。6.5mm直径的钢筋只能作分布筋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-17
11公分厚的楼板用双层筋很安全,6.5钢筋做构造筋可以的,钢筋网的间距控制下就可以的。才两层,这个结构肯定是安全的。追问

可能以后还要加一层啊,钢筋网格间距一般和手掌差不多。6.5钢筋容易弯曲不影响吧?

第2个回答  2013-08-18
双层筋是合适的,但是采用的6.5,10mm的钢筋就有点细了,不过这也和你房屋的跨度是有关系的,是框架结构,开间、跨度是多少有关追问

要多大的钢筋啊,2层楼,楼面钢筋双层交叉网,每层网格间距手掌大交叉,120平方米,两条22mm大梁,间距4m,16个钢筋混凝土柱子,这还不行啊

追答

16个钢筋混凝土柱子?横向纵向间距格式多少?
上面都有梁吗?你说只有两条梁?

追问

一楼20跟柱子,2楼16根柱子,22mm纵向大梁两条,14mm横间距4m左右,另加4条横梁14mm,纵间距4m左右,,还有圈梁

追答

不知道你的意思是不是:中间是两根纵梁(配钢筋22mm,几根未知),间距是4米;每根纵梁下面有4根柱子支撑,横向放置4根横梁(配筋14mm,几根未知)间距是4米,3*4米=12米,那只有8根柱子,房屋进深是12米,开间是4米,48平米,但是你说的是120平米,20根和16根柱子,
那应该是两道纵梁两侧还各有4根柱子,但是没有纵梁,也就是横梁中间是搁在两道纵梁上,两端是搁在柱子上,横梁长12米,那现在就是16根柱子了,面积是144平米左右。
如果是这样的话梁截面200mm*400mm,4根22mm,5-6根14mm,板里面的上层钢筋可以用到8mm到10mm,下层钢筋用到10-12mm,巴掌间距200mm以内应该是可以的。

追问

相似回答