空调安装问题:回油弯在什么位置比较合适?

如题所述

这问题提得好,许多品牌空调的寿命莫名其妙的缩短了,换压缩机后问题还是多多,殊不知祸根出在安装不当、回油不畅致压缩机缺油、系统油堵--------。
室外机一般情况下应低于室内机,布管应横平竖直;回气管稍有点坡度就能使油滴顺利回返压缩机。
当外机安装高于内机时,在墙洞出口须横向做回油弯(“U”形的高、宽尺寸尽量小,使存油量少阻力小,易被冷剂蒸汽及时带回;若弯过大积油过多阻力大、超出小压缩机的抽吸回油能力时,也就是故障的引子了);如果还有一段平行管、则在拐向竖管时再顺便加做回油弯(高度差稍大于管径便可);若有可能、外机接管时,在平行管增设“U”形回油弯。室内外机落差十米以上的,在垂直管道回气管,每6-8m设置一个回油弯,使冷冻油分段逐步地返回外机.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-22
你好。
