烟气温度为900度,在两秒钟之内降至180度以下(烟气量为7000m³/h)需要多大流量的循环冷却水?

烟气温度为900度,在两秒钟之内降至180度以下(烟气量为7000m³/h)需要多大流量的循环冷却水?

烟气温度为900度,在两秒钟之内降至180度以下(烟气量为7000m³/h)
需要的循环冷却水量是16吨/小时
计算是依据现场实际测量的结果换算的
我们这里烟气温度是500度,两秒温到160度,烟气15000立方米每小时
每小时16吨冷却水,你的温度虽高,但是烟气量小,因此16吨是足够用了
我们是用5个喷头,通径6mm的实心60度喷头
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-11
你的问题存在以下几个需要明确参数:1、7000m³/h烟气量是什么状态下(如压力、温度)因为不同温度与压力下气量大不一样;2、 烟气的成分不同,温度不同其比热也不同,因此难以确定其比热;3、冷却水从什么温度升到什么温度,还有冷却水是否气化?如这些确定了,这利用烟气放出的热量等于水温升高(或气化)的热量,则可算出。