变频器带低压电机?

一套老设备上有个36V的三相低压电机,原来通过一个变压器实现低压三相电,现在想通过变频器无级调速,请问能把变频器的输出接在变压器的输入上吗?如果不能还有什么办法?

注意稳定电压,并对变频器参数调整
变频器以其调速精确、使用简单、保护功能齐全等优点逐步代替传统的调速控制装置而得到广泛应用;但由于国内某些工厂的电网电压不稳定,导致变频器在使用中产生了新的问题—变频器低压跳闸。低电压通常都是短时的,对传统的控制系统影响较小,而对变频器则会产生低压跳闸导致电机停止,影响生产。
变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面:
(1)、来自电源输入侧的低电压
正常情况下的电源电压380V,允许误差为-5%~+10%,经三相桥式全波整流后中间直流的电压值为513V,个别情况下电源线电压较小的电压波动,也不会造成变频器的低电压跳闸。电源输入侧的低电压主要是由于电网电压的波动或主电力线切换;雷击使电源正弦波幅值受影响;电厂本身的变压器超载、负荷不平衡。
(2)、来自负载侧的低电压
大型设备启动和应用;
线路过载;
启动大型电动机等;
从电源输入侧和负载侧来解决此问题是不现实的,我们从变频器本身着手,
采用直流支撑技术(在变频器直流侧加不间断直流电源提高变频器的低电压跨越能力)来解决目前工厂面临的问题。采用此技术可确保:
(1)、厂用交流电源低电压时,变频器还能正常工作。
(2)、备自投切换过程中确保变频器正常工作。
二、技术关键:
变频器是由整流器和逆变器两部分组成。通过对变频器的研究,变频器低电压指其中间直流回路低电压(即逆变器输入电压过低)。一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态。逆变器件为IGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td,若失压或停电时间to<td,变频器将平稳过度运行;若失压或停电时间to>td,变频器自我保护停止运行。一般td都在15~25ms,只要电源“晃电”较为强烈,to都在几秒钟以上,变频器自我保护停止运行,使电动机停止运行。
从电压跌落到变频器恢复正常运行,时间至少几十秒钟,此过程中电机会停止运行,严重影响工厂的正常运行
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-14
先考虑你的输入电压为标准电压,你的要求完全可以达到。 不能把变频器的输出接到变压器的输入 ,因为变频器输出的电压波形不同于工频电压波形形态。如果想选用380额定电压的变频器,要把输出调整到3相36V状态,变频器输出电压为0-380V. 注意这里的关键的关键,要看你的电机在处于工频36V 工作状态下的最大负载电流,测量完毕后,在计算出具体功率。之后再选型变频器,这样可以做到万无一失。 你的电机如果是1500W 你配个1500W的 变频器我估计是不好用的哦。如果要求变频范围不是很大,或者功率较小的情况下,可以看下变频电源。
第2个回答  2013-08-14
一套老设备上有个36V的三相低压电机,原来通过一个变压器实现低压三相电,现在想通过变频器无级调速,请问能把变频器的输出接在变压器的输入上吗?如果不能还有什么办法?普通380V变频器应该可以直接带36V的三相低压电机,,将36V的三相低压电机的铭牌额定参数输入变频器即可