建筑物等电位联结隐蔽内容、电线、电缆穿管和线槽线隐蔽内容、填些什么。上海的

如题所述

建筑物等电位联结隐蔽内容: 电气分部,等电位联结分项工程,地下一层1~41轴建筑物等电位联结检验批隐蔽验收;
1、用40*4、25*4热镀锌扁铁四周焊接连通成“环”状;
2、焊条的品种(J502),型号(E5003),规格(3.2mm);
3、焊接长度。电线、电缆穿管和线槽线隐蔽内容: 电气分部,电线导管、电缆导管敷设分项工程,地下一层1~41轴墙板、顶板内强电管预埋敷设检验批隐蔽验收;
1、预埋电管的规格、数量(φ20PVC管500m,φ32PVC管300m);
2、导管的管口设置和处理;
3、绝缘导管的连接和保护。有些内容需要自己调整修改一下,比如规格那些,数量写大致就可以了。有问题再问吧。