冷库温度降不下来,怎么回事?

我在修的一个冷库,35立方左右,用5匹的压缩机,F22制冷剂,设计的库温为零下18度,现在降到零下7度,温度就降不下来了。现在的压力是低压0.1MPa,高压是1.4MPa, 请各位师傅帮帮忙,看是制冷剂不足抑或是膨胀阀需要调整,调大还是调小呢?谢谢! 补充说明:膨胀阀有一半有薄薄的霜,用手摸很快化掉了。

冷库温度降不下及下降缓慢是较为常见的现象。肯德制冷现对制冷冷库库温下降缓慢的原因作简要分析。
制冷冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大,隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。
另外,在施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库房冷量损耗随之增大,制冷冷库库温下降明显减缓。导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
温度不下有很多种可能,首先你要检查系统的外部原因,你的库存量是不是找负荷,还有蒸发器霜厚不厚,风冷的蒸发器有没有挡住风道,你的温度计是不是坏了。这些没有问题再检查系统,从你给的压力情况看应该是高压过高,导致高低压缩比过大,就是冷却效果不好,如果是水冷的要检查水量还有出水温度。之后再检查冷凝器出液口的过滤器和膨胀阀进处的过滤器有没有堵。(如果没有经验你就看膨胀阀节霜是不是在阀体下除节成45度的丁字形,仔细听膨胀阀后面有没有像是快速的水流声,)。最后就可能你的机器吸排阀门组坏了,引起底高压串气(可能你的压力表坏了看不出真实数值)。不过后面的系统部分就要专业人员检查了。希望能给你帮助。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-04-16

第一:制冷冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大。

第二:制冷蒸发器表面结霜太厚或积尘过多,传热效果下降。

第三:蒸发器中存在较多的空气或冷冻油,传热效果下降。

第四:节流阀调节不当或堵塞,制冷剂流量过大或过小。

第五:制冷压缩机效率低,制冷量不能满足库房负荷要求。

    冷库

    编辑

    冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、化工、医药、育苗、科学试验等的恒温贮藏冷气设备,冷库实际上是一种低温冷库(冷藏库)也属于制冷设备的一种与冰箱相比较,其制冷面积要大很多,但他们有相通的制冷原理。

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-07-20
第4个回答  2018-12-09
35立方冷库配5匹机器打-18度冷藏,配置肯定够用了!采用R22制冷剂也没问题,根据楼主描述的库温和压力明显是低压偏低!这种情况有两种可能一种可能是缺制冷剂,一种可能是制冷剂充注量超高,当然了后种可能不太常见出现的几率不是很高!!!
楼主没有标注这个冷库库内采用的是冷风机还是排管,冷风机型号和排管长度,膨胀阀型号,压缩机是半封闭的还是涡旋机,这个库不建议采用蜗旋压缩机机的一体机,膨胀阀跟蒸发器是否匹配很关键!!!
相似回答