如何选择无尘车间的净化方案

如题所述

电子无尘车间净化方案一:组合式空气处理机组+冷水机组+高效送风口。
这是一个最传统的净化空调系统的设计方案。组合式空气处理机组里含有各种功能段,如混合段、出校过滤段、表冷段、二次回风段(或中间段)、加热段、加湿段、中效过滤段、风机段等。其冷源由冷水机组提供。
电子无尘车间净化方案二:水冷柜机+增压风柜+高效送风口。
这是相对较简单的空调方案。它可以大大缩小机房的面积,水冷柜机可以根据具体的情况布置于较小机房内或净化车间内,增压风柜也可以布置于机房内或调子啊机房内或在夹层内。
电子无尘车间净化方案三:分体空调柜机+FFU送风口。
这是最简易的一个空调方案。是直接将分体空调柜机布置于车间内,并用彩钢围护起来,在柜机回风口处再在彩钢板上开回风口(带初效过滤网);KLC风机过滤单元FFU均匀布置于吊顶天花;LCD制屏的简略流程为:清洗——印刷取向膜——摩擦——密封印刷层散步隔垫物——组合——划线和切割——LC注入——贴偏振片——制屏终检。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-21
您好 很高兴为您解答。
新建工程应根据洁净室的面积、净高、位置及消声、减振等要求,经综合技术经济比较后,确定采用集中式净化空调系统或分散式净化空调系统作为送风方案。一般情况下,面积较大,净高较高、位置集中及消声、减振要求严格的洁净室应采用集中式系统;反之,可采用分散式系统。改建工程除应符合上述原则外,可根据工程的具体情况作不同的处理。原有建筑内设有集中式空调系统时,可在空调系统内集中增设中效过滤器和高效过滤器或在送风口处增设高效过滤器,并且用提高风机转速或更换风机的方法,提高风机的风量和风压,组成集中式净化空调系统。也可在室内增设局部净化设备,组成分散式净化空调系统。
原建筑内未设空调系统时,可增设集中式净化空调系统;也可增设净化空调器或小型空调器和局部净化设备,组成分散式净化空调系统。净化方案
净化无尘车间1、全室净化
以集中净化空调系统,在整个房间内造成具有相同洁净度环境的净化处理方式,叫全室净化。这是洁净技术中最早发展起来的一种方式,并且现在也仍然被采用。这种方式适合于工艺设备高大,数量很多,且室内要求相同洁净度的场所。但是这种方式投资大、运行管理复杂、建设周期长。
净化无尘车间2、局部净化
以净化空调器或局部净化设备(如洁净工作台、棚式垂直层流单元、层流罩等),在一般空调环境中造成局部区域具有一定洁净度级别环境的净化处理方式叫局部净化。这种方式适合于生产批量较小或利用原有厂房进行技术改造的场所。目前,应用最广泛的是全室净化与局部净化相结合的净化处理方式,这是洁净技术发展中产生的净化方式,它既能保证室内具有一定洁净度,又能在局部区域实现高洁净度环境,从而达到既满足生产对高洁净度环境的要求,又节约能源的双重目的。例如,需要100级洁净度的操作工段,当生产批量较小时,只要在洁净度较低的乱流洁净室内,利用洁净工作台或层流罩等局部净化设备,就能实现全室净化与局部净化相结合的净化方式。
净化无尘车间3、洁净隧道
以两条层流工艺区和中间的乱流操作活动区组成隧道形洁净环境的净化处理方式叫洁净隧道。这是全室净化与局部净化相结合的典型,是目前推广采用的净化方式,也被称之为第三代净化方式。本回答被网友采纳
相似回答