什么是干式变压器

我单位一台干式变压器BCS9每次合闸过程中都需要解除保护才能合上,请问到底是为什么?怎样消除?

干式变电器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器,电力系统中,一般汽机变、锅炉变、除灰变、除尘变、脱硫变等都是干式变,变比为6000V/400V,用于带额定电压380V负载。干式变电器用横流式冷却风机是一种进、出风口均无导叶、专用于干式变电器冷却横. 流式风机。其主要部件有:专用单相或三相小功率感应异步电动机、横流式叶轮、机壳、. 导风装置。

干式变压器温度控制系统

干式变压器安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作主要原因之一,对变压器运行温度监测及其报警控制是十分重要,今对TTC-300系列温控系统作一简介。

(1)风机自动控制:预埋低压绕组最热处Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。

(2)超温报警、跳闸:预埋低压绕组中PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。

(3)温度显示系统:预埋低压绕组中Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),可将最高温度以4~20mA模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m)计算机,可加配计算机接口,1只变送器,最多可同时监测31台变压器。系统超温报警、跳闸也可由Pt100热敏传感电阻信号动作,进一步提高温控保护系统可靠性。

参考资料:http://www.gkcity.com/n-i-69361-c-Maintenance.htm

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-02
没有变压器油的意思,由于没有变压器油的保护,需要一个保护装置,所以合闸过程中都需要解除保护才能合上
第2个回答  2008-07-03
干屎变鸭器~好神奇额,屎能变成鸭子,我一定要见见这东西~~~~!!
第3个回答  推荐于2018-04-03
变压器每次合闸瞬间都会有励磁涌流,大则达到额定电流的4-8倍,解除保护是为了在合闸瞬间躲过较大的励磁电流防止保护动作。
要消除问题:1、配保护功能比较齐全的微机保护,像ABB SEL GE 西门子等综保都有躲过励磁涌流的功能。
2、把综保的过流、速断值设大。等变压器启动后再调整回来,或者把保护压板除去。本回答被网友采纳
第4个回答  2008-07-03
是SCB9吧,干式变压器的干式是对应油浸式变压器而出现的称呼。适用于非液态绝缘的变压器。
合闸之前需要解除保护应该是变压器上的保护器的原因。部分电子式保护器在未通电状态内部的接点与通电后初始状态的接点状态是相反的。也就是说仪表带电时,是常开点。但在仪表失电后却变成常闭点了,与保护动作后的状态相同了。在高压开关合闸时,默认为是保护动作,所以合不上,需要解除保护才能合上。