混凝土结构设计中有一事不明,对单向板肋梁楼盖的连续板梁采用塑性计算中的弯矩调幅法计算时,下面继续

我看了书上的弯矩计算公式为M=α(g+q)l²,而这个α弯矩系数有1/16和1/11,而在弹性计算法中弯矩计算式为M=1/8(g+q)l²,那么塑性计算比弹性计算所得的弯矩数值不就小了一倍左右了吗,有那么夸张?这样算出来的梁板配筋就少了一倍了,我不理解书本的这个知识,跪求专业人回答下。

这个α弯矩系数,与梁(板)的支承型式有关,与荷载分布图形有关。
你说的M=1/8(g+q)l² 只是单跨简支梁(板)在均布荷载下,跨中截面的最大弯矩值。简支型式是静定结构,没有弯矩调幅。你不可以把多跨连续梁(板)与单跨简支梁(板)的弯矩系数混成弹性、塑性相比。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-07
要对着支座来比较,塑性计算中的弯矩系数:第一支座是1/11,中间支座是1/16;在弹性计算法中弯矩系数(五跨):第一支座是0.105/0.119,中间支座是0.079/0.111,相差没有您想象的那么大。