请问,plc和变频器频率相差10HZ,正常吗为什么,plc显示31HZ 变频器显示42HZ 为

请问,plc和变频器频率相差10HZ,正常吗为什么,plc显示31HZ 变频器显示42HZ 为什么会这样

查看变频频率基准是否是50hz;确定变频器模拟量输出类型;确定PLC模拟输入的类型与变频器输出相匹配;注意程序转化工程量的时候是否要做偏移。追问

偏移指那个程序

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-03-16
会不会是PLC用了4~20mA输出而变频器接收用的是0~20mA追问

不是0到10V

追答

那量下电压对应的是多少,然后设置变频器增益

追问

变频器有增益

什么东西

追答

有些变频器参数可以调整输入信号对应的频率大小

第2个回答  2015-03-16
可能PLC程序需要重新调试一下。
第3个回答  2015-03-16
变频器频率如何反馈给PLC的?追问

plc控制变频器

追答

怎么控制 通讯还是模拟量 ,变频器频率反馈是通讯还是模拟量?

追问

plc给变频器模拟量,使变频器工作,可以感觉控制不住变频器超越了plc的控制参数

0到10V电压信号

追答

哦,检查下你PLC里频率和模拟量对应的计算公式。

追问

行我看看