我买的商品楼的图纸上的正压风井是什么意思

我买的商品楼的图纸上的正压风井是什么意思

防烟楼梯间及其前室的消防送风井,高层建筑的防烟楼梯间及前室必须有足够开窗面积或者设置正压送风井,发生火灾的时候才能排出烟气。正压送风井是往外吹风的,所以叫正压,可以把积累在前室或楼梯间的烟雾吹走,火灾的时候这两个地方才能保证安全和视野
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-07-15
正压风井是设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内,在发生火灾时,可以防止烟雾进入楼梯间,保证人员安全疏散。正压送风系统,是为了避免在发生火灾时,通过排烟系统工作时,室内产生负压,大量有害气体乘机进入,在易燃、易爆物质积聚的疏散楼梯间危险性更大,人员逃生极其困难。因此,需要设置正压送风系统。
第2个回答  推荐于2018-05-20
1、正压送风井概念
风流的绝对压力(压强)大于井外或风筒外同标高的大气压力(压强),其相对压力(压强)为正值,称正压。
正压送风井是设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另一方面因为有了防火门的阻隔,使得楼梯间暂时可以形成一个相对安全的区域,同时各个楼层的送风口往建筑内部输送进新鲜的空气,保证人员呼吸充足。
2、送风井的工作原理
当发生火灾时,其内部的电机会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会再这个区域蔓延,而给人逃生的空间。当温度高于280°C时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓延。
3、相关的标准规范
对于楼梯间、电梯前室等需要按照规范设置正压送风井,楼梯间的正压送风井一般不小于1.2平方米,电梯前室的正压送风井一般不小于0.8平方米,需要注意的是,地下室的楼梯间和地上部分的楼梯间是完全被防火门分隔开的,因此地下室的楼梯间的正压送风井需要单独考虑,按照上海地区的规范,当地下不超过三层,并且地下最低层的地坪与室外出入口地面高差不大于10米,首层有直接开向室外的门或者有不小于1.2平方米的可开启外窗时可以不设置正压送风系统,如果无法满足上述条件,则必须设置不小于1.2平方米的正压送风井,此时如果正压送风机只能放在顶层,则楼梯间内正压送风井就要至少1.8平方米。
4、相关的法律法规
国家高层建筑防火排烟设计规范规定,下列部位应设置独立的机械排烟系统:
(1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯,消防电梯前室或合用前室。
(2)采用自然排烟的防烟楼梯,其不具备自然排烟的前室。
(3)封闭的避难层。
在以上三种情况下均虚设置机械加压送风系统。本回答被网友采纳
相似回答