第1个回答 2008-06-28
你的空调是3P机不知道是用三相的还是2相的,我看你是自己的一定是2相220V,最大功率4510W/220V=20.5A的电流你要用36A的空气开关,或是40A的.线4平方线以上
正常是3倍的电流.有时候它不会跳你就用2倍的也可以.有3倍更好.本回答被提问者采纳
第2个回答 2008-07-09
40A。不要用带漏电保护器那种。因为现在部分柜机主板没有变压器,用的是电阻降压限流。有少量漏电系数。但是不会对人有伤害的.冬天制热还有电加热,它也有10A左右电流,瞬间启动不会影响的 不必考虑3倍电流。
第3个回答 2008-06-28
5136/220=24A,买个40A的就可以,DZ40,德力西的,没问题