施工临时用电一级箱,二级箱,三级箱有什么区别?什么情况下用三级箱?具体有什么规范?

如题所述

总箱——一级箱
分箱———二级箱
开关箱———三级箱
称为三级配电三级配电就是总配电箱,分配电箱,开关箱三级,两级保护就是总配电箱或分配电箱设一个漏电保护器,开关箱设一个漏电保护器。

必须设置隔离开关。不仅要设隔离开关,还要求是具有明显可断分点的隔离开关。作用就是可以带负荷断电,并且保证是确确实实断开了。 根据JGJ---2005《施工现场临时用电安全技术规范》中指出:总箱、分箱、开关箱可以并联使用。也就说一条线路的总箱可以并联多个总箱,分箱可以并联多个分箱,开关箱可以并联多个开关箱。开关箱以下的设备不允许并联,因达不到《规范》所要求的”开关箱与用电设备之间实行”一机一闸“制“。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

1、施工临时用电一级箱,二级箱,三级箱的区别是:

(1)一级配电箱:从变压器引入三相电源,地线,零线。

(2)二级配电箱:从一级配电箱电源线至临时用电。

(3)三级配电箱:电器设备自身的控制柜。

2、在要求三级配置的情况下需要用三级箱。

3、具体规范是:

    施工现场配电系统应采用三级配电和二级漏电保护;

    用电设备必须有各自独立专用的开关箱

    漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;

    总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;

4、一级配电箱定义:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统、安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

5、二级配电箱定义:适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

3、三级配电箱定义:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。