搭设20米的满堂脚手架,楼板承载力为5KN/㎡,采用怎么的步距、立杆间距才能满足楼板承载力要求。

搭设20米的满堂脚手架,楼板承载力为5KN/㎡,采用怎么的步距、立杆间距才能满足楼板承载力要求。最好附上楼板承载力计算过程。

板厚多少?用品茗安全施工计算软件计算

品茗安全施工计算软件需要板厚这个参数追问

100mm厚

追答

楼板长?宽?是扣件式脚手架吧?用的方料尺寸?用的钢管尺寸?厚度?模板支撑在楼板还是地面上?

楼板的间距可以算出来,梁的间距要不要?如果要的话,梁的尺寸给我

追问

哥,不用这复杂吧。就是普通的满堂脚手架。

追答

方料尺寸关系到方料下钢管间距(也就是说影响方料受到的弯矩)
钢管尺寸影响钢管的间距,厚度越大,钢管的间距越大,厚度是非标的话,你的间距必须密一些。
模板在楼板上,楼板的混凝土龄期强度不够的话,楼板下面要加固,兄弟!