新规范中,偏心距增大系数,初始偏心距的问题,急急急!!!!!!快快来帮忙!!...

问题一:初始偏心距的问题 《混凝土规范》中6.2.17中 给到ei是初始偏心距 ei=e0+ea 而 7.1.3 中给到e0是荷载准永久组合下的初始偏心距 e0=Mq/Nq 我在做题的时候求轴向压力偏心距增大系数ƞs时ƞs=1+[1/(4000e0/h0)](L0/h)2中的e0时 答案书的计算不是按照7.1.3给出的e0的公式而是用到6.2.17中的ei的计算公式疑惑: 所以我现在想知道这两个初始偏心距难道不是一个东西么? 做题的时候初始偏心距到底应该怎么求? 或者这两个公式都应该在什么情 况下用?问题二:偏心距增大系数的问题 在《混凝土规范》中6.2.17中 没有提到偏心距增大系数这个概念,而是提到M的弯矩增大系数 而在7.1.3 出现了轴向压力偏心距增大系数ƞs 疑惑: 在做关于偏心受压构件题求初始偏心距的时候到底应该按照6.2.1考虑弯矩增大系数 还是按照7.1.3 考虑轴向压力偏心距增大系数

关于偏心距增大系数:
在受压构件计算中,考虑二阶效应影响的系数,为挠曲后的最大偏心距与初始偏心距的比值。
6.2.17公式是计算框架结构中的偏心受压柱承载力的公式,而7.1.4是柱计算裂缝时所用的(正常使用状态) 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-17
个人理解6.2.17 是承载力计算中的初始偏心距 用的都是设计值,然后考虑附加偏心距7.1.4 是使用阶段验算中的初始偏心距 用的是准永久组合值,然后考虑增大系数
第2个回答  2013-08-17
记住偏心距增大系数只乘在ei上,题目就变得简单了
第3个回答  2013-09-01
该公式应为ƞs=1+[1/(4000ei/h0)](L0/h)2,,,因为ei=e0+ea。
第4个回答  2015-01-06
新规范的公式有所改动哦,注意看一下新的公式和后面的条文说明就明白了
相似回答