台达变频器 一上电就显示报警0FF(有的说是GFF),这是什么情况?

台达变频器VFD055M43A 一上电就显示报警0FF(有的说是GFF),这是什么情况?
测量电机侧各相正常,在30欧姆左右,各相对地绝缘良好。
在运行的过程中GFF报警,电机停止运转,按复位之后正常使用,之后又报GFF,我拆开看了一下IGBT模块没坏,保险也没事,绝缘也没问题,我想问问这是怎么回事?谢谢!

属于接地故障,检查去电机的线路有无破损接地。

原因分析:接地保护线路动作,当交流电机驱动百器检测到输出端子接地且接地电流大于交流电机驱动器额定电度流的50%时,需要注意的是,这种保护是针对交流电机驱动器而不是人体的。

解决办法:

1、检查与电机的连接是否短路或接地。

2、确定IGBT电源模块是否损坏。

3、检查输出侧接线是否绝缘不良。

扩展资料:

变频器常见故障检修:

故障现象:变频器过流故障

过电流故障一般可分为加速、减速和恒速过电流。

主要原因是起动加速时间太短,负荷突然增加,逆变器输出短路,负荷分配不均,逆变器与电机容量不匹配,内部整流侧或逆变器侧元件损坏,电源缺相,输出断线,电机内部故障,接地故障。等。

检修方法如下:故障检查时,先断开负载,检查变频器。如果在断开负载后仍然存在过电流故障,则意味着变频器的内部部件出现故障,需要进一步检查和维护。

采取相应措施:延长加速时间,设计负荷分配,检查线路,防止干扰和机械振动,减少负荷突变。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-10

属于接地故障,检查去电机的线路有无破损接地。

原因分析:接地保护线路动作,当交流电机驱动器检测到输出端子接地且接地电流大于交流电机驱动器额定电流的50%时,需要注意的是,这种保护是针对交流电机驱动器而不是人体的。

解决办法:

1、检查与电机的连接是否短路或接地。

2、确定IGBT电源模块是否损坏。

3、检查输出侧接线是否绝缘不良。



扩展资料:

台达逆变器常见故障代码如下:

1.OC报警,键盘面板液晶显示:加、减、恒速过流。

2.OLU报警,键盘面板液晶显示:逆变器过载。

3.OU1报警,键盘面板液晶显示:加速过压。

4.报警,键盘面板液晶显示:欠压。

5.EF报警,键盘面板液晶显示:短路故障到地。G/P9系列逆变器时此报警可能是主板或霍尔元件故障。

6.Er1报警,键盘面板液晶显示:记忆异常。

7.Er7报警,键盘面板液晶显示:自设置差。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2020-02-28

只能说是变频器接地保护线路动作,具体原因还需要仔细检查电机和线路的绝缘。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-08-17
这个多半是电流传感器受干扰
第4个回答  2013-08-17
电机有对地短路故障,用摇表检查电机和连线。