推荐答案 2013-09-03
垂直度偏差在允许范围内无影响,超过允许范围需要进行论证,一种是降低设计承载力周边加桩,另外一种是废桩,重新设置桩位。桩头打烂后先截桩,然后根据图集处理(参照桩顶标高未达到要求标高情况处理)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BOOzW77e7.html
其他回答
第1个回答 2013-09-03
管桩打下去了,无法校正了。只要桩位偏差不超过允许范围,没有关系。
桩头打烂了,可以截桩。
追问
桩头打烂了截桩再接桩?支模板灌注混凝土??
本回答被网友采纳
相似回答
预制
桩施工中常遇到质量问题哪些
答:
预制
桩施工影响质量的因素有,1预制桩本身桩的问题,如砼标号不到,施工时桩压碎,其它如钢筋,桩帽,尺寸偏差,焊接接桩质量等。2桩施工问题,桩位,垂直度,标高等。3挤土效应,施工时未有防止挤土效应的措施,造成桩上浮,倾斜
管桩
施工
答:
2)启动卷扬机吊起
管桩,
再将管桩(或桩段)吊入夹持梁内,夹持油缸驱动夹持滑块,通过夹持板将管桩夹紧,然后压桩油缸作伸程动作,使夹持机构在导向桩架内向下运动,带动管桩挤入土中。 3)微微启动压桩油缸,将管桩压入土中0.5~1.0m后,用双向经纬仪调整桩身垂直度。4、压桩 压桩工艺流程图 通过定位装置重新调整...
什么是
管桩
?什么是灌注桩?两者有什么区别?
答:
先张法预应力
管桩
是选用先张法预应力技术和离心成型法制成的一种空心筒体细长混凝土
预制
构件,首要由圆筒形桩身、端头板和钢套箍等组成;而灌注桩是一种就位成孔,灌注混凝土或钢筋混凝土而制成的桩。2、管桩按混凝土强度等级和壁厚分为预应力混凝土管桩(PC管桩)、预应力混凝土薄壁管桩(PTC管桩)和预应力...
预制
桩施工中常遇到质量问题有哪些?
答:
必要时,应把桩拔出重打
。桩打入一定深度后发现桩身发生严重倾斜时,不宜采用移动桩架来校正,以免把桩折断,应采取其他措施。若无法纠正,应
将该桩作为废桩处理
。\x0d\x0a⑤合理布置桩位。桩与桩中心距宜大于4d(d为桩经)。\x0d\x0a⑥浅部遇到障碍物,如老基础、大块石等,无法排除时,可先用钻机钻孔,将...
预制
桩施工中常遇到质量问题有哪些?
答:
截桩可采用人工凿桩
,方法是先将不需截除的桩身端部用钢抱箍抱紧,然后沿钢箍上缘凿沟槽,再行扩大截断,钢筋可用气割法切断。严禁使用大锤硬砸。⑥短桩需要用高标号砼接桩。2.2斜桩桩在沉入过程中,桩身垂直偏差太大(规范规定,垂直偏差不得超过桩长的0.5%)形成斜桩。根据以往施工经验,倾斜偏位超过25cm的管桩,...